前段在施工中遇到一个这样的问题,我很难理解,现希望大家帮忙出个主意:
有一30KW施耐德变频器,拖一AHU,但是在一次断电重新启动后,AHU突然反转,后将变频器控制线调换位置方恢复正常;过了一段时间又断电重新启动后,AHU又开始反转~~~~~问此问题如何解释?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-07 09:30:00
1楼
变频器有防止反转参数。试一下。
回复
引用
举报
zerg123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2006年1月04日
发表于:2006-01-07 09:31:00
2楼
反转参数重新设置了,没有用呀
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-07 09:41:00
3楼
先初始化。