空调机突然反转 点击:446 | 回复:3



zerg123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2006-01-07 09:21:00
楼主
前段在施工中遇到一个这样的问题,我很难理解,现希望大家帮忙出个主意:
    有一30KW施耐德变频器,拖一AHU,但是在一次断电重新启动后,AHU突然反转,后将变频器控制线调换位置方恢复正常;过了一段时间又断电重新启动后,AHU又开始反转~~~~~问此问题如何解释?



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-07 09:30:00
1楼
变频器有防止反转参数。试一下。

zerg123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2006-01-07 09:31:00
2楼
反转参数重新设置了,没有用呀

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-07 09:41:00
3楼
先初始化。