一台搬运喷塑件前处理的电动葫芦 安装试机正常 临下班时 按规定试机用的临时电源线必须拆除 我爬上木梯 叫搭档电工关掉空开 开始将电源线从电机上解除 按我的习惯当时应该是单手作业 先拆相线再拆地线 当电缆从电机接线盒拉出的瞬间 一团火光 当时什么都看不见了 不过 很冷静 没有出现二次事故 搭档一检查 天 空开居然还有一相未脱开
后来 又遇到过一次类似的情况 这次是被电了一下
从此 我就又多了一个心眼 并养成这么个习惯 即使断开空开 也要测量其负载端是否还带电 这几年 遇到空开故障类型很多 象这种情况也有多次 幸运的是有惊无险
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wangc8605
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2006年11月21日
发表于:2006-11-27 15:06:00
141楼
大难不死必有后福!!!
回复
引用
举报
wangc8605
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2006年11月21日
发表于:2006-11-27 15:07:00
142楼
干我们这一行一定要谨慎啊.小命比什么都重要
回复
引用
举报
万用表mf-47
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 175回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2005年2月26日
发表于:2006-11-28 11:11:00
143楼
千句万句,还是保证自身为第1。如果一定按规程,挂了老板还和你讲规程。
回复
引用
举报
云崧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2006年4月10日
发表于:2006-11-28 13:31:00
144楼
有同感,谢谢提醒!!!
回复
引用
举报
在边沿上
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 205回
年度积分:0
历史总积分:348
注册:2006年10月30日
发表于:2006-11-28 19:11:00
145楼
为慎重起见,应该先验电的.
回复
引用
举报
在边沿上
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 205回
年度积分:0
历史总积分:348
注册:2006年10月30日
发表于:2006-11-28 19:12:00
146楼
回复
引用
举报
在边沿上
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 205回
年度积分:0
历史总积分:348
注册:2006年10月30日
发表于:2006-11-28 19:13:00
147楼
应该先验电的.
回复
引用
举报
王小四
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 144回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2005年12月07日
发表于:2006-11-29 09:04:00
148楼
做我们这行当的千万要注意呀,要自己对得起自己.
回复
引用
举报
gksc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 93回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2002年4月02日
发表于:2006-11-29 09:36:00
149楼
出现二次事故造成的伤害往往更大,楼主的经历值得我们每个人重视.
回复
引用
举报
自控小子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 102回
年度积分:0
历史总积分:686
注册:2005年6月26日
发表于:2006-11-29 10:18:00
150楼
多一次手续
等于给生命多买了一个保险
回复
引用
举报
草狼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 146回
年度积分:0
历史总积分:362
注册:2006年9月13日
发表于:2006-11-29 11:27:00
151楼
老板没良心的,干我们这一行一定要谨慎啊.小命比什么都重要
回复
引用
举报
海魂洋仔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 114回
年度积分:0
历史总积分:983
注册:2005年10月14日
发表于:2006-11-29 11:54:00
152楼
哈哈 小心啊 引以为戒阿!!!!
回复
引用
举报
Ψ蓝色火焰Ψ
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 1474回
年度积分:0
历史总积分:3985
注册:2006年8月14日
发表于:2006-11-30 05:05:00
153楼
安全第一! 设备坏了可以修,但人一旦受伤吃亏的是自己。干活前习惯性的短接一下就不会发生类似事情了。短接时也要做防护措施。
回复
引用
举报
小弟新手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 642回
年度积分:0
历史总积分:1125
注册:2006年7月10日
发表于:2006-11-30 21:19:00
154楼
还好我没遇到过,安全第一!
回复
引用
举报
酷客
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:31帖
帖子:1460帖 | 7990回
年度积分:457
历史总积分:59176
注册:2004年7月13日
发表于:2006-12-01 07:50:00
155楼
安全第一.
回复
引用
举报
行言
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2005年5月30日
发表于:2006-12-01 16:37:00
156楼
有一次检修后给高压电机接线,不想有人把手车推进去了还合了闸。幸亏带队的师傅有经验,接线前用军大衣把线头在电机上扫了下!---电是关在笼子里的老虎啊,出来是要吃人的。
回复
引用
举报
逍遥俊哥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2006年11月30日
发表于:2006-12-01 18:46:00
157楼
我一直身上都不带电笔的,关了空开也不试有没有电,今看众多同人所说,才知道自己犯有多大的错误,还好今天知道了,以后一定多多注意,我220V电是经常触到,到么出过大事,命大,嘿嘿。
回复
引用
举报
太湖银鱼
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 873回
年度积分:0
历史总积分:1563
注册:2004年5月16日
发表于:2006-12-02 10:19:00
158楼
一定要遵守三大操作规程
回复
引用
举报
加
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 179回
年度积分:0
历史总积分:358
注册:2006年3月12日
发表于:2006-12-02 19:37:00
159楼
做电工这一行是危险啊?自己以后要注意!
回复
引用
举报
电子工业浪人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2006年7月04日
发表于:2006-12-02 20:04:00
160楼
小弟我还没有遇到过此类事情,以后会注意的谢谢楼主
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
什么是爬电距离?
[19313]
怎样学会PLC和触摸屏
[15037]
如何消除指示灯因感应电而发...
[16567]
求助星三角降压启动不能切换
[12277]
请教一个问题!一个点动开关怎...
[13144]
请教星三角启动电机如何接线...
[11996]
怎么给微波炉的高压电容放电
[14942]
有安桌智能手机用的组态软件
[12195]
为什么制冷功率与耗电功率不...
[11642]
9针打印机与24针打印机的区别...
[15207]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
下一页
尾页