控制流体流量节能的思路 点击:594 | 回复:6



毕庆民

    
  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-20 09:05:00
楼主
现在变频调速节能非常流行.我说一个思路,大家考虑一下.
离心式水泵关闭出口.空载.打开出口,全载.空载是电机做有功很少.有功表转速很慢.如果有合适的就地电容补偿.电流很小.
在出口按一电动调节阀.用PID调节仪控制.简单实用,节能效果不比变频差,.....



123wer

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:41帖 | 400回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:690
  • 注册:2004年4月24日
发表于:2006-01-22 19:43:00
1楼
可以在泵的进、出口之间并联调节阀,相当于调节泵的短路大小,也可以达到节能的效果。

黑三角

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年4月19日
发表于:2006-01-24 12:09:00
2楼
你知道它为什么使用变频吗?

流水寒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2003年5月12日
发表于:2006-01-25 10:14:00
3楼
想法是好的,但是考虑的不周全,就象黑三角说的,你要了解用变频的原因,

frank-cjc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2006-01-25 10:18:00
4楼
胡说八道

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-02-02 20:53:00
5楼
其实这是在变频器和PID调节没有推广前的成熟工艺.如果了解离心泵的工作原理和电动机的工作原理.疑问一切都解决了.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-02-02 21:02:00
6楼
你们了解离心泵的转速,流量,压力的特性曲线?了解普通电机频率与损耗的特性曲线吗?了解变频器的输出波形对普通电机的影响吗?这可能是一句话说不清楚的问题.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师