工业以太网连接! 点击:1145 | 回复:12



flin_pk

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2002年8月19日
发表于:2006-01-17 11:23:00
楼主
 S7-400系统上已经有CP443以太网通信模块,如果电脑要连接到西门子的以太网上是不是要装西门子的网卡(型号好像是CP1613),如果不装这个网卡,还有其它什么解决方案?



初学变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:358
  • 注册:2002年9月15日
发表于:2006-01-17 11:29:00
1楼
安装STEP7V5.3后可以用普通网卡。

flin_pk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2002年8月19日
发表于:2006-01-19 09:04:00
2楼
应该要购买softnet吧?

www.gkzl.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-01-20 10:50:00
3楼
用第三方的OPC SERVER

ymtq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 425回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:874
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-20 18:29:00
4楼
用普通网卡就行了!!!!!

大鸟一人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2006-01-21 17:00:00
5楼
softNet+普通网卡,一点问题都没有

苗子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2006-01-23 13:29:00
6楼
softNet+普通网卡,还要OPC SERVER

kevindby

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2006-01-23 13:59:00
7楼
1 用SIMENS的专用网卡
2 用普通的网卡但是必须买SIMENS的驱动
3 使用别的PLC就没这么多事情

naibo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2004年12月13日
发表于:2006-01-24 17:03:00
8楼
用普通网卡没问题,安装simatic net软件就搞定了。

jkgong

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2004年7月26日
发表于:2006-01-25 13:14:00
9楼
杰控的FameView软件有S7TCP驱动,不需要SIMATIC NET软件,直接设定CP243/343/443-1的IP地址即可,非常简单,通讯速度特别快.

工控啊!

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 545回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:13978
  • 注册:2001年11月04日
发表于:2006-01-25 13:47:00
10楼
你是进行PLC程序编程、监控还是进行PLC数据上传到你PC里,如果前者,那吗只需要普通网卡,安装Step7 V5.3即可,V5.2 也可以,不过SP要高一点。如果需要采集PLC数据,那吗就需要Siemens Softnet for PC 软件,配置OPC Server,通过组态软件就可以了!

六月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2006-05-08 13:49:00
11楼
就用普通的网卡就可以了.

大鸟一人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2006-05-10 15:06:00
12楼
用普通网卡加softnet就可以了。
我们都是这么做的。