发表于:2006-01-16 11:07:00
楼主
求助:和利时DCS系统问题
    使用时,DCS模块经常不规律的离线。出现数据中断,且主控指示灯不正常。请高手指点。多谢!!!



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-01-16 11:11:00
1楼
笔者曾经遇到过类似情况,是由于系统接地的原因,请严格按照系统要求做接地处理。

与轩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年1月09日
发表于:2006-01-16 11:11:00
2楼
请高手指点。多谢!!!

与轩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年1月09日
发表于:2006-01-16 11:12:00
3楼
和硬件有关系吗?我们的系统刚升级到3.03。

天下草民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 1044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-01-16 12:28:00
4楼
现场的EMC电磁兼容性处理很重要,接地、隔离、走线等措施要处理到位!

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-01-16 12:42:00
5楼
如果升级了,建议重新编译所有组态和程序,看看有没有提示的信息。以排除软件兼容性问题。

chen大雄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:298
  • 注册:2005年9月10日
发表于:2006-01-16 16:59:00
6楼
这个问题比较严重!我们单位没有遇到过!可以询问当时的项目工程师。

从新来过

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:21帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:683
  • 注册:2005年9月17日
发表于:2006-01-17 09:57:00
7楼
这个和接地有点关系,但有些是和利时的主控有点问题,系统问题,不好搞,通常重新上电就能恢复。

ittfzt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2003年12月09日
发表于:2006-01-23 14:33:00
8楼
更换模块后如何呐?

湖南

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2003年9月06日
发表于:2006-02-06 17:20:00
9楼
多功能卡有问题

常人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2005年6月01日
发表于:2006-04-22 22:27:00
10楼
是内部设置问题,需更改两个参数,具体改法我记不太清了.应该是改报警时间和另一个时间.......

风知寒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:425
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2006-04-24 08:57:00
11楼
是和利时系统的一个老问题了,现用的系统和利时工程师来了几次了,没法解决。问题应该是出在模块通讯总线上,建议在停车的情况下对模块安装进行整理,适当增加中继器,记下常出现断线的模块号,最前面的最好换掉。

鹰翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2006-04-24 21:29:00
12楼
  最好直接和和利时公司的客户服务部联系,应该能够得到很好的解决,不一定完全是接地的问题,和工程组态也有关系.

superholly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-04-09 13:25:43
13楼

回复内容:
对:liqliq关于  最好直接和和利时公司的客户服务部联系,应该能够得到很好的解决,不一定完全是接地的问题,和工程组态也有关系.内容的回复:



如果模块离线时主控指示灯不正常,即CNET灯熄灭。估计你使用的是FM811主控,可能原因是FM811主控内的DP通讯卡FB121损坏或工作不稳定。更换主控或DP卡即可。

另外一种情况是模块离线主控工作正常,请按如下方案检查:

1. 站地址重复:底座地址设置重复将导致重复的模块通讯不正常,有时候底座焊接质量也可能导致地址重复,但这种可能性很小。
2. 终端匹配器FM192A-TR故障:将导致通讯质量不稳定。
3. 未正确设置DP重复器:常规使用时,DP重复器的三个开关均应设置为ON。当用DP重复器进行分叉网络时,请仔细阅读《DP总线设备及应用》手册。
4. 当总线上的一个以上的模块的通讯接口损坏时,有可能导致整段网络的通讯不正常。目前从理论上没有更好的诊断方法,只能先将没有报离线的模块逐个拔下,如果当拔到某个模块后,剩余的模块通讯恢复正常,则可以判明该模块有故障。然后可以反过来证实:将其余模块插回,最后再插被怀疑的模块,如果该模块插拔前通讯正常,而插上后通讯变坏,也能证实该模块通讯故障。
5. 但段网络上节点配置超过公司实际标准:推荐每段24个模块。(DP标准为每段32个物理节点,但每台主控占1个节点,每个DP重复器左边占一个节点,右边也占一个节点,再加上底座并非双绞线,性能有所损失,所以目前推荐每段24个模块。
6. DP重复器接地不良:DP重复器的电源地(逻辑地)是通过DIN导轨接机柜的,要确保DIN导轨与机柜保护地良好接触,并确保机柜保护地良好接地。不良好的接地甚至有可能经常损坏DP重复器。
7. 以主控单元为中心,DP重复器应防置在总线上离主控近的一端,而不是远端,否则信号放大和整形的作用减弱。
8. DP线的屏蔽层应保证与屏蔽汇流条接触良好,屏蔽地要保证接地良好(有时直接在本柜接保护地)。
9. 底座之间是否紧密接触:由于底座是垂直安装,受重力会下坠,应确保DIN导轨的最下边的模块下安装金属固定夹,并确保该固定夹不轻易上下滑动。
10. 确保DP线不要与强电信号或者有经常性的电感性负载开断(如继电器线圈)的信号线绑在一起。
11. 不要将AC负载直接连入DO模块,这样会影响DP通讯的稳定性。
12. 检查所有模块底座的37号(DP+)和38号(DP-)端子,应确保所有底座的37和38号端子是空的,没有接任何导线。有时会将DI查询电源线的负端误接到38号端子上,但并不影响DI采集,不易发现,此时电源线上的纹波会直接耦合到DP线上,导致模块离线。
不要从37,38号端子接出DP电缆(比如去别的厂家的PLC),这样用以形成T型网络结构,终端匹配无法进行。应从底座的4针插座引出,并在PLC端有终端电阻。