OPC通信的问题
点击:
1125
| 回复:
4
小弱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2005年10月19日
发表于:2005-12-28 18:07:00
楼主
我的服务器启动后远程客户端无法访问,有提示“Failed to Execute OPCENUM”请问是怎么回事啊,请各位高手指点!
不胜感激!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
艮泽
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:189
注册:2004年6月15日
发表于:2005-12-29 08:31:00
1楼
回复
引用
举报
tuolin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 117回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2004年3月01日
发表于:2005-12-29 08:40:00
2楼
需要同样配置用dcomcnfg
opcenum 的DCOM配置
注意:服务器上的OPC服务端,需要注册 opcenum 组件
在拓林的opc服务器包内 common 目录.
回复
引用
举报
小弱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2005年10月19日
发表于:2005-12-29 09:37:00
3楼
我的OPC服务器还是不正常,本机客户端都可以访问,没有问题,但是远程客户端访问时时间不能刷新,数据不能正常显示 我的服务器已经启动数据更新 “9:18:41 Warning Wark 4 unknown Type:0 [Quality Bad]”…… 请指点
回复
引用
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-29 09:51:00
4楼
估计是没有注册opcenum 组件
如果有这个文件,手工注册一下就行。