讨论抗干扰措施中浮地的作用 点击:1128 | 回复:1



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-28 15:17:00
楼主
浮地就是"对地浮置",悬浮接地,是为了克服共模干扰(CMR)的措施.在plc/仪表等系统中,如果您对系统的干扰没有好的处理方法,可以试试浮地能否消除这些干扰。在过去论坛中有人反映浮地的效果不好,其实,浮地的效果也和浮地的质量有关系。

好多地方要用浮地,比如在DVM的输入端(包括A/D转换部分)就是使用浮地.就是该点电位与地相同,为0电位.但是该点又不是直接和地相连.是通过电路制造出的某个对地电位为零的点.这里的"地"也可以认为是公共端.这个"地"与实际的地间存在阻抗,而且阻抗-->无穷,为的就是克服共摸干扰.

比如一个极普通的例子:在同轴电缆屏蔽层两端不在同一点接地,则由于两接地点不在同一位置而造成他们之间有电压差存在,就是共摸干扰电压.这相当于形成一干扰源串在信号源上,既由共模干扰转化为实际发生作用的串模干扰.共模抑制比CMRR就定义为: CMRR=20log Vcm/Vsm,Vcm和Vsm分别为共摸干扰电压和其转化为相应的串摸干扰电压.而此串模干扰电压与电缆输出端(即信号源对面的那一端)屏蔽层对地电阻有关. 如果此阻抗-->无穷,CMRR就可达到很大,所以我们可以在电缆外再加一接地的屏蔽层,而电缆本身的屏蔽层接在浮地(0电位点).而在信号源端,两屏蔽层是接在一起的.即在电缆输出端屏蔽层对地电阻=0电位点与地间的电阻.

另外,在高保真的电子管放大器中,多采用一点接地,目的也是为了克服这种干扰,其道理大同小异

欢迎大家针对实际过程中的经验发表自己对浮地的认识和思考。



阿博

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2005年3月08日
发表于:2007-08-06 14:04:00
1楼
您好:
  对于您提到的浮地,电位是0和大地是等电位。

 我在工程中有个问题,仪表送出 4-20mA 信号,PLC卡件接收不到

有人说是“浮地”问题,因为仪表信号负端和大地电位相等。
而PLC卡件上的地不是大地,这样是浮地么?