  请教:
     施耐德ats46 110kw软启动器故障为:启动完成后,继电器R2不动作。{指启动10秒以后}

 具体为:负载为110kw电机;软启动器的参数设置为:电机额定电流200A;电机限幅电流400A;加速力矩斜坡10秒其余参数全部为工厂设置。



自动恒压

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2005年3月24日
发表于:2005-12-23 20:12:00
1楼

不要问我从哪里来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-23 23:52:00
2楼
可能是没有起动完成。你说的电流限幅是400A还是4倍?如果是400A,是启动不了的。对于软起动器而言,加速斜坡并非起动时间,设定10秒并不一定起动完成,也有可能提前起动完成。如果电流一直下不来,说明电流限幅设得不够。

自动恒压

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2005年3月24日
发表于:2005-12-24 09:56:00
3楼
谢谢了,刘工
  
  我说的电流限幅是400安.

自动恒压

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2005年3月24日
发表于:2005-12-26 15:12:00
4楼
谢谢刘工了,我把电机额定电流重新设置后,就可以了.以后还请多指教.

施耐德传动产品技术支持

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2007-05-31 10:56:00
5楼
   如下这些参数:电机额定电流,电机限幅,初始起动力矩,加减速时间,热保护级别,都是很关键的。每次调试软启动器,要特别关注这几个。
   欢迎大家多多交流,共同提高,谢謝使用施耐德软启动器.

   施耐德电气  
   邢建中  
     E-mail: JianZhong.Xing@cn.schneider-electric.com
     或jian09280928@sina.com

ytky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月26日
发表于:2010-06-13 15:00:46
6楼

施耐德软启ATS46D47N测试参数(小电机模式)或中文说明书。请发邮箱ytkydz@163.com。谢谢!

shenkou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年3月10日
发表于:2011-11-24 22:31:27
7楼
请教ats46 R2的启停条件,又或者不接旁路接触器,用软起工作是否可行。一天一般工作12小时左右。谢了!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师