当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
电机控制问题,高手进来!
点击:
1211
| 回复:
15
tomhu168
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2005年7月29日
发表于:2005-12-20 18:10:00
楼主
走行电机控制问题,二次回路由PLC来控制。今天发现一个奇怪的问题,当PLC向控制回路发出闭合指令后,交流接触器乱跳并引起PLC输入输出模块异常,表现为输入输出点得电,实际PLC并未有输出。而当断开主回路后,控制回路又恢复正常,接触器按正常顺序吸合。用摇表测示电机和线路并未有异常。请大家来探讨探讨,望高手不吝赐教
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2005-12-21 10:01:00
1楼
检查接地线,或者另外接。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-21 10:13:00
2楼
"表现为输入输出点得电,实际PLC并未有输出"输出得电就是有输出。是不是有什么问题没说清楚。
回复
引用
举报
zjlongs
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:423帖 | 3890回
年度积分:0
历史总积分:7026
注册:2003年5月05日
发表于:2005-12-21 10:21:00
3楼
感觉是干扰问题,检查PLC的接线
回复
引用
举报
耐压
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 398回
年度积分:0
历史总积分:435
注册:2001年6月07日
发表于:2005-12-21 11:04:00
4楼
楼主提到的问题,我们也同样遇到。我公司引进的设备也是由PLC控制变频器驱动的交流电机仅两台,还有三台也由PLC控制的交流市电直接驱动的交流电机,就像楼主所述的情况那样,经常失控,好多次将减速箱拉裂。
我认为用PLC控制主要是实现较复杂的逻辑控制,应节省元器件及导线,更重要的是要运行可靠,如此抗干扰性能差的系统,既影响生产,又不可靠,让终端用户体会不到PLC控制在这一些设备上的优点。
干脆把它去掉,其结果不增加其它元件,只是线路上略作改动,完全继电器,接触器控制,干扰问题彻底解决。
回复
引用
举报
乐此不疲
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 548回
年度积分:0
历史总积分:795
注册:2005年1月14日
发表于:2005-12-21 13:16:00
5楼
控制回路不要和主回路共用一个接地点,控制回路单独接地。
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-21 13:33:00
6楼
PLC的输出是继电器输出还是晶闸管输出.是直接驱动接触器还是有中间继电器?
回复
引用
举报
莫其麟
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:120帖 | 5688回
年度积分:0
历史总积分:29157
注册:2004年2月27日
发表于:2005-12-21 18:31:00
7楼
另外,供给接触器线圈的电压正常否,如接触不良、电机起动时的压降、电网电压等。
回复
引用
举报
张立志
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2005年12月03日
发表于:2005-12-21 19:49:00
8楼
有点像机器震动,引起输入点动作,从而引起输出动作。而当断开主回路后,行走电机不动作,控制回路就恢复正常,接触器正常吸合。
回复
引用
举报
贵州八年
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 110回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2005年12月06日
发表于:2005-12-21 21:14:00
9楼
1、PLC程序有问题;
2、交流接触器的控制线路有问题!
回复
引用
举报
任云翔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2002年5月28日
发表于:2005-12-22 11:19:00
10楼
根据你所提现象,我认为你是采用PLC输出直接驱动交流接触器,接触器功率比较大。PLC输出点的负载电流比较小,不足以驱动大功率的接触器,根据你所说的现象断开主断路器,控制就正常,我分析认为,你断开主断路器后,实验控制回路的时候是1台1台试的没有多台同时送电。
楼主所提问题许多地方比较模糊,我只是按最大可能性,提出我的想法。我使用PLC5年到目前没有发现电机对PLC的DI/DO有干扰现象,对于变频器对PLC的AI/AO有干扰的现象到发生过。
回复
引用
举报
孤灯下
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 451回
年度积分:0
历史总积分:819
注册:2005年4月10日
发表于:2005-12-22 11:25:00
11楼
to:tomhu168
你所说的问题就是干扰,是高频干扰,你查一下干扰源。若是有变频器在用的话,它的可能性最大。解决方法有三:1、变频器输入输出加装滤波装置;2、电机线用屏蔽线;三、PLC单独接地;变频器用过一段时间后其干扰信号会加重。同时你说的PLC没有输入输出是不可能的,只是其动作太快你看不到。以上所说仅供参考。
回复
引用
举报
山水
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:128帖 | 2238回
年度积分:0
历史总积分:3675
注册:2004年1月06日
发表于:2005-12-22 11:28:00
12楼
无意争春+ 任云翔
回复
引用
举报
tomhu168
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2005年7月29日
发表于:2005-12-30 23:34:00
13楼
谢谢诸位,你们的观点有助于我分析故障原因,我想问题很快就会得到解决的。
回复
引用
举报
懂不点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:228
注册:2005年12月26日
发表于:2005-12-31 01:01:00
14楼
OK!!
回复
引用
举报
云锋
关注
私信
精华:1帖
求助:4帖
帖子:252帖 | 5541回
年度积分:0
历史总积分:30376
注册:2005年6月24日
发表于:2005-12-31 14:39:00
15楼
同意任云翔的说法,PLC直接输出负载能力不够。
楼主,所控电机及接触器的型号是???
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请问:1KVA换算成KW是怎么换算...
[23545]
求助,30千瓦的功率三项用多少...
[15456]
来帮我看看这张工厂电费收费...
[11969]
阿特拉斯螺杆空压机说明书
[12452]
电工同行--最好的电气绘图软...
[10545]
最常见电路,你看懂几个_都会...
[38399]
24V交流电经桥堆整流后变成3...
[37274]
单相电机的电流怎么计算,应该...
[28221]
换一个提法,20A空气开关,至少...
[14287]
断路器为什么会跳闸?
[11648]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号