富士5000P9S用于恒压补水,PID控制板自己做 点击:530 | 回复:1



明亮工控室

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:66帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年2月17日
发表于:2005-12-17 17:25:00
楼主
富士5000P9S用于恒压补水,PID控制板自己做,用LM358做电压比较器,供电用富士5000PS9(11),(13)端子的10V电压,LM358的2脚输入压力信号,3脚输入给定信号.利用变频器的加速时间和减速时间作为增益调节,使用效果很好,.



董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2005-12-17 17:50:00
1楼
供电用富士5000PS9(11),(13)端子的10V电压-----早晚出毛病。