本人在现场用XS4-P12NA340的传感器做了一个计数器,传感器到PLC中间有60米的PVVR屏蔽线,还有一个中转箱.问题是当我在PLC柜里面把屏蔽接地,就会有传感器断不开信号(少计数的情况).断开屏蔽不接地就又可以恢复正常.希望有经验的高手提出高论.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿波罗
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 186回
年度积分:0
历史总积分:368
注册:2005年4月02日
发表于:2005-12-17 19:11:00
1楼
从要求上讲,屏蔽只能一端接地,另一端不能接地,信号是交流的,如果两端接地,连接线就会有电容,在高速计数时,就不准了。
回复
引用
举报
trust
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 372回
年度积分:0
历史总积分:450
注册:2004年3月07日
发表于:2005-12-18 11:16:00
2楼
屏蔽只能一端接地.
你现场已经接地了。