发表于:2006-06-08 16:46:00
62楼
4)有一台气动差压变送器,表量程为25000Pa,对应的最大流量为50t/h,工艺要求40t/h时报警。问:(1)不带开方器时,报警值设在多少?(2)带开方器时,报警值设在多少?
解:1. 不带开方器时对应40t/h流量的差压
ΔP1=25000×(40/50)2=16000Pa
对应40t/h流量的输出
P出1=(16000/25000)×80+20=71.2 KPa
所以报警值S=71.2 KPa
这个报警值是依据什么算出来的?
这个P出1=(16000/25000)×80+20=71.2 KPa什么意思?
望各位大虾指教!!
1\ΔP1=25000×(40/50)2=16000Pa计算40t/h时压差.其中2应该是 上角标2,也就是平方.报警值应该就是16KPa.二次表量程为0-25KPa
也就是变送器来4-20mA信号达到14.24mA(=4+[(20-4)*16/25])时二次表报警.
2\ΔP开方1后报警应该是40t/h,二次表量程为0-50t/h.也就是变送器来4-20mA信号达到16.8mA(=[4+(20-4)*40/50])时二次表报警.