恳请“激情如火“大侠客帮助解决pmc-510
点击:
388
| 回复:
6
putao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:397
注册:2002年12月12日
发表于:2005-12-06 15:58:00
楼主
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
putao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:397
注册:2002年12月12日
发表于:2005-12-06 16:03:00
1楼
“激情如火“先生:
希望你在百忙之中详细分析和解决一下小弟遇到的问题。
看得出你的确是用过pmc-510的,能不能告诉我intouch读pmc-510的有功功率时地址偏移是多少?
回复
引用
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-06 17:45:00
2楼
整型,偏移从32-35,最后为总的有功功率
回复
引用
举报
putao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:397
注册:2002年12月12日
发表于:2005-12-06 20:17:00
3楼
非常感谢您!
以后您就是我老师了!
请收下我这个徒弟吧?!
回复
引用
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-07 15:53:00
4楼
您太客气了!
回复
引用
举报
putao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:397
注册:2002年12月12日
发表于:2005-12-08 11:09:00
5楼
原来是加减一的问题,那说明书写得也太含糊了,气人啊
回复
引用
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-08 11:25:00
6楼
其实责任不是全在说明书,modbus协议本身最初设计的时候寄存器地址和功能码通讯访问偏移差一,所以会出现这个问题。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
串口如何判断坏了?
[2546]
求助:如何完全卸载s7-200
[2565]
谁有DeviceXPlorer OPC Serv...
[2054]
三谁能告诉我安装三菱中文版...
[2563]
送用于设备调试的 Modbus RT...
[2008]
modbus 通讯 中 数据地址 的...
[3276]
哪里有InTouch技术支持?
[3372]
博图怎么使用电脑代替触触摸...
[4045]
求助:关于组态(上位机)与PLC...
[3938]
期盼完全开放自动化软件平台
[2954]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号