大家好,在应用s7-200过程中碰到如下问题:
在光电开关1处,我用检测系统检测皮带上的物品,在光电开关2处剔除不合格物品,但是皮带速度不稳定,所以光电开关1处和2处物品数量不一定,用SHRB指令,但如何对位间接寻址。大家有什么办法。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-05 11:12:00
1楼
位间接寻址可以转换为对字的寻址。参照对字的间接寻址就可以。