楼主
ABB800M与西门子PA仪表通讯
1:注意波特率93.75
2:每个CI854下挂的PA表数最好不要超过20,理论好像是32,过多通讯有困难!
3:挂表顺序极为重要
4:IE 扫描126,付新地址。
5:CBM 硬件配置,下装,挂DP头
6:意外情况很多,可采用现场CPU复位,再下装!
7:通常数次才能掌握规律
8:以鉴后者
另:与DP设备通讯比较容易,导入GSD文件,参考*.pdf即可!