首页 上一页 1 2 下一页 尾页

我的PLC模块被烧掉了,请各位帮忙分析一下是什么原因!急啊! 点击:12612 | 回复:30



毛队长

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年5月09日
发表于:2005-12-01 10:23:00
楼主
[color=#008000]我用的是S7300的PLC,CPU为312,有一个数字量模块,型号为SM323 6ES7-1BH01-0AA0,两个模拟量模块,型号为SM334 6ES7-0CE01-0AA0。现场接线的时候把模拟量模块烧掉了,我们所有的信号都是4-20mA的电流信号。
我是这样接线的:1端接电源正极,20端接电源负极,然后分别将电流输入通道和输出通道引到接线端子上面来,然后再将每个电流输入通道的负端(3,6,9,12)接到M端,将输出通道的负端(15或18)接到M端。以上是我PLC的接线。
然后有传感器的接线,我们一共有3种传感器,转子流量计,压力变送器和电动调节阀。按照接线说明,流量计的正极接PLC电流输入的负极,流量计的负极接24V电源的负极,电源正极出来接PLC电流输入的正极;压力变送器的正极接24V电源的正极,负极出来接PLC电流输入的正极,电源负极出来接PLC电流输入的负极;电动调节阀是接输出通道,然后单独提供一个220V的电源。
传感器的电源我们是公用的一个24V电源。还有一个问题,就是在没有烧之前,我们发现信号之间相互影响,就是改变一个输入通道的电流,其他的输入通道数字也跟着变化,这是什么原因啊?还有,我们单独接流量计的时候,输入信号经过采样转换后数据是正确的,再把压力传感器接上,就发现数字改变,并且不正确了,我也不知道为什么?
以上就是整个实际过程中遇到的问题,希望大家能够帮我分析一下是为什么,如果有情况不明白的可以电话联系,133-0842-3936。我真的是没有办法了,拜托各位大哥![/color]



夏天快到了

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2002年6月08日
发表于:2005-12-01 11:03:00
1楼
你这样接肯定有问题的,实际上流量计和压力变送器对于PLC来说都是一样的。都是2线值接线(串24VDC电源)。以西门子的要求:24V+接 变送器的+(2线制的变送器都一样),变送器的- 接PLC输入的+(模拟量模块),然后PLC输入的- 接24V-.这样接的话,几路接进去都没问题。(把24+先接PLC输入的+也行,但千万两种接线方式不要混接)。

一年级同学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2005年8月01日
发表于:2005-12-01 14:18:00
2楼
根据我所知,没有串24v的情况,一般都是模块输入通道直接提供电源给负载,负载返回电流信号!

毛队长

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年5月09日
发表于:2005-12-01 14:34:00
3楼
[color=#008000]夏天001大哥,你说的接法是我们的压力变送器的接法,可是流量计的说明书上的接法是:流量计的正极接PLC的负极,流量计的负极接电源的负极,电源的正极接PLC的正极。我们按照这种接法,首先不将它连进PLC,用万用表检测电流信号,的确是4-20mA。所以,我们接线是没有问题的,至少是按照说明书接的。如果两种方式不混接怎么办呢,他的接线要求是这样的啊?是不是必须采用其他的传感器呢?还有,信号之间相互影响是怎么回事呢?比如说都采用流量计的接法,改变一个输入信号,其他的信号也跟着改变,这是为什么啊?[/color]

毛队长

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年5月09日
发表于:2005-12-01 16:00:00
4楼
希望各位帮忙查查,帮帮忙啊。拜谢各位!

山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2005-12-01 16:15:00
5楼
能够判断上哪一路吗?

山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2005-12-01 16:17:00
6楼
还是电源的问题大

嘻哈天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年11月29日
发表于:2005-12-01 17:02:00
7楼
  信号之间相互干扰,可以在PLC柜内使用屏蔽线试试.
  另外造成板卡被烧可能有两种原因:
  1,由于现场电流不稳定造成的建议信号经过隔离配电器后再进入PLC.
  2,有可能是由于CPU内部多功能卡选择的位置不正确造成的.

zhangsan123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1046
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2005-12-02 17:36:00
8楼
干扰可以用0.01-0.47电解电容并在信号两端耐压值24VDC

wincc.5591

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 240回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2005-12-03 01:20:00
9楼
我同意一年级同学的观点,我这里用的是温度变送器,4-20ma的,用的就是模拟量模块提供的24V电

陈小春

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2005-12-03 13:25:00
10楼
模拟量模块应该已经提供电源了
在DCS中也一样,模拟量仪表都是DCS提供的,提供电压,反馈回来4-20ma的电流

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-03 13:30:00
11楼
我对这种现象接触过几次,有一路输入,其他的几路都受到干扰,并且数据浮动范围很大,这说明S7的模拟量模块各通道之间共用一个模数转换模块,不是隔离的,一般情况下,我是单独的电源为一个变送器供电,来判断情况,然后更改接线和电源所带的负载。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-03 13:33:00
12楼
还有你的模块坏了,是单个的通道坏了还是所有的通道坏了,单个通道坏了是不读数了,还是读取的数据不准确了,如果是所有的通道坏了,说明西门子的质量问题。

731027

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2005-12-03 14:27:00
13楼
模拟量模块上有拨码开关,如果有错会造成显示错误.

毛队长

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年5月09日
发表于:2005-12-05 10:37:00
14楼
[color=#008000]To->zjd-2003大哥:其他没有烧掉的通道读数没有问题,其他烧坏的通道读数有,但是数据不准确。如果数据之间相互有影响,应该怎么办啊,你说的方法我不是太明白。我所说的相互影响是在其中一个传感器数据改变的时候有影响,不是接好后自己波动。还有,我们不可能每个传感器一个24的电源,传感器的电源是公用的一个24V,不过跟PLC模块的电源是分开的。如果出现这样的问题应该怎么解决,如何接线啊?[/color]

bluey

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年12月04日
发表于:2005-12-24 11:23:00
15楼
如果你的一次表24V电源不是从PLC来的那末就可能出问题.问题在于你把流量计的单独24VDC介入了PLC.

ymtq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 425回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:874
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-24 13:09:00
16楼
你的模拟量模块上的量程卡的设置有没有问题啊
4-20MA,分C、D两种,为:4线变送器电流和2线变送器电流

qdbear

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2005-12-24 19:49:00
17楼
流量计接线错误,应该是:电源正极接流量计正,流量计负接PLC正,PLC负接电源负。如果按照你的接法,直接就烧模板。

ytofbt123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年5月06日
发表于:2008-05-27 20:02:58
18楼
我觉的你应该对应PLC的型号,选择相应的电源,型号的电源的匹配很重要,2A,5A,10A.三种要分明白。流量计那些不用看,一般回馈都是接DC24或25.。你应该看下硬件配置的型号方面的问题,因为外部仪器一般没什么大事。

8702502

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2007年8月17日
发表于:2008-05-29 11:12:19
19楼
3、6、9、12不应该接在一起,本来模拟量就是一个一个的单独回路。接一起就相互影响了

cqboro

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2006年12月19日
发表于:2008-05-29 21:39:49
20楼

有没有外部线路短路!!!!!!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页