日立变频器故障处理 点击:25711 | 回复:274



瞿世才

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-11-22 10:53:00
楼主
一、E01 恒速运转过流
原因:
1、负荷突然变小、2、输出短路、3、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错、4、接地故障
处理措施:
1、增加变频器容量、2、使用矢量控制方式
说明:CT检测
二、E02 减速运转过流
原因:
1、速度突然变化、2、输出短路、3、接地故障、4、减速时间太短、5、负载惯量过大、6、制动方法不合适
处理措施:
1、检查输出各项、2、延长减速时间、3、使用模糊逻辑加减速、4、检查制动方式
说明:CT检测
三、E03 加速运转过流
原因:
1、负荷突然变化、2、输出短路、3、接地故障、4、启动频率调整太高、5、转矩提升太高、6、电机被卡住、7、加速时间过短、8、变频器与电机之间连接电缆过长
对策:
1、使用矢量控制、2、转矩提升、3、延长加速时间、4、增大变频器的容量、5、使用模糊逻辑加减速功能、6、缩短变频器与电机之间距离、7、调试A69-70(SJ300系列)范围15~40HZ
说明:CT检测
四、E04停止时过流
原因:
1、CT损坏、2、功率模块损坏、3散热风扇卡住或损坏时
五、E05 过载
原因:
1、负荷太重、2、电子热继电器门限设置过小
对策:
1、减轻负荷、2、增大变频器的容量、3、增大电子热继电器门限值
六、E06 制动电阻过载保护
原因:
1、再生制动时间过长、2、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错
对策:
1、减速时间延长、2、增大变频器的容量、3、A38设定为00、4、提高制动使用率
七、E07 过压
原因:
1、速度突然减小、2、负荷突然脱落、3、接地故障、4、减速时间太短、5、负荷惯性过大、6、制动方法有问题
对策:
1、延长减速时间、2、增大变频器的容量、3、外加制动单元、4、按照E14故障去检查
八、E08 EEPROM故障
原因:
1、周围噪声过大、2、机体周围环境温度过高、3、L-PCB损坏、4、L-PCB与IPM—PCB连接线松动或损坏、5、变频器制冷风扇损坏
对策:
1、移去噪声源、2、机体周围应便于散热、空气流动良好、3、更换制冷风扇、4、更换相应元气件、5、重新设定一遍参数
九、E09 欠压
1、电源电压过低、2、接触器或空开触点不良、3、10分钟内瞬间掉电次数过多、4、启动频率调整太高
5、F11选择过高、6、电源主线端子松动、7、同一电源系统有大的负载启动、8、电源变压器容量不够
9、限流电阻损坏
十、E10 CT出错
原因:
1、CT损坏、2、CT与IPM—PCB上J51连线松了、3、逻辑控制板上OP1损坏、4、可能84与RS、DM、ZNR损坏
十一、E11 CPU出错
原因:
1、周围噪声过大、2、误操作、3、CPU损坏
对策:
1、重新设置参数、2、移去噪声源、3、更换CPU
十二  E12 外部跳闸
原因:
1、外部控制线路有故障、十三、E13 USP出错
原因:
1、当选择此功能时,一旦INV处于运行状态时,突然来电会发生此故障信息
对策
1、变频器停止运行操作时应该将运行开关关闭后再拉掉电源、不能直接拉电源
十四、E14 INV输出接地故障
原因:
1、周围环境过于潮湿,电缆绝缘性下降或电机绝缘性下降、2、变频器输出接地不好、3、电机接地不好、4、加、减速时间过短、5、CT故障、L-PCB故障、6、IPM损坏、7、L-PCB与IPM—PCB连接线松动、或损坏、8、如果使用电控柜,可能输出输入电缆磨损与电控柜连接一体带电、9、变频器输出电缆断线
10、输出端子松动、11、电机线圈断线、12、电机功率太小、13、由于噪声引起的误动作
对策:
1、断开INV的输出端子,用摇表检查电机的绝缘性、2、换线缆,或烘干电机、3、更换其它零部件、4、有时IPM-PCB是好的,但DM损坏
说明:启动瞬间检测
十五、E15 电源电压过高
原因:
1、电源电压过高、2、F11设置过低、3、AVR功能没有起作用
对策:
1、能否降低电源电压、2、根据实际情况选择F11值、3、输入侧安装AC电抗器、
十六、E16 瞬间电源故障
原因:
1、电源电压过低、2、接触器或空开触点不良
十七、E17~E20选件板故障
十八、E21 变频器内部温度过高
原因:
1、制冷风扇不转/变频器内部温度过高、2、散热片堵塞
十九、E23 CPU与闸阵列连接故障原因
1、FFC接触不良、2、IC故障、3、驱动光欧性能下降或者损坏
对策:
1、更换或者清洁FFC插头、2、更换新的光欧、3、更换主基板
二十、E24 缺相保护
原因:
1、三相电源缺相、2、接触器或空开触点不良、3、L-PCB与IPM-PCB连线不良、4、IPM与DM连线(仅限30KW以上)
对策:
1、检查供电电源、2、更换接触器或空开、3、换一块L-PCB仍旧不好、再换连线仍旧不好,则IPM—PCB损坏
二十一、E30 IGBT故障
见日立论坛E30处理方案
说明:SJ300/L300P系列无E31、E32、E33等故障信息
二十二、E31 恒速过流
原因:
1、负荷突然改变、2、变频机体温升过高、3、周围环境过于潮湿,电缆绝缘性下降或电机绝缘性下降
4、变频器输出接地不好、5、电机接地不好、6、IPM损坏
对策:
E31、E32、E33、E34主要是输出侧的原因解决办法使用模糊控制
二十三、E32 减速过流
原因:
1、减速时间设置不当、2、速度突然变化、3、输出短路、4、接地故障、5、IPM损坏
二十四、E33 减速过流
原因:
1、速度突然增加、2、负荷突然变化、3、输出短路、4、接地故障、5、启动频率调整太高、6、转矩提升太高、7、电机被卡住、8、IPM损坏、9、载波频率过高、10、IPM-PCB损坏  (仅限J300-750HFE4以上型号)、11、PM与底座的散热硅胶涂抹的不均匀
二十五、E34 停止时过流
原因:
1、变频器震动过大、2、IPM损坏、3、变频器没有垂直安装、4、环境温度过高、5、内部电源损坏、6、制冷风扇不转、7、CP1损坏或者CT损坏PC7、8、9、10、11损坏
二十六、E35 电机过热
热敏电阻与变频器智能端子连接后如果电机温度过高,变频器跳闸
二十七、E60~E69 选件一故障
二十八、E70~E79 选件二故障
二十九、上面四道杠
原因:
1、复位信号被保持、2、面板和变频器之间出现错误
对策:
1、按下(1键或2键)键即能恢复、2、再一次接通电源
三十、中间四道杠
原因:
1、关断电源时显示或者欠压、2、R0-T0板上J62接触不良(仅限SJ300/L300P系列)、3、输入欠压又缺相
三十一、下面四道杠
无任何跳闸历史时显示
三十二、中间四道杠闪烁
原因:
1、逻辑控制板损坏、2、开关电源损坏
三十三 _ _ U
1、输入电压不足时显示

以上信息为本人多年来的经验及实践得出,希望能对不熟悉日立变频器的朋友能提供一些参考作用!也希望各位熟悉日立产品的朋友不惜赐教,加以补充!以上资料如需引用,请著名出处及作者,否则本人将追索侵权

作者:瞿世才  1993年毕业于北京理工大学 现为北京昱能信科技发展有限公司—总经理、日立论坛版主



















gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-01 12:00:00
21楼
8267(wolflly)的问题:
  1,在机床上输出力矩不足
     a,首先检查输入电源的电压是否正常,电机的输出转距和其输入电压的平方成正比,
       电压下降后输出力矩必将下降。
     b,变频器采用SLV控制方式,并注意电机参数的自整定和使用选择(H002).如上正确
       设定后若低频下力矩仍不足,则需要增加电机的转动惯量(H034),励磁电流H033和
       速度响应H005,注意设定的过大将导致电机工作不正常,如噪音,运转不稳定等.
     c,经过如上a,b项的检查设定后就可以正常工作了。
       日立SJ系列变频器的一个非常突出的优点就是低频下的力矩大,用在机床上非常
       好,现在用的非常广泛。
   2,正转正常,反转频率上不去?
       大家的建议非常全面,按大家的做法必可以找出问题。建议注意观察运行电流和
       运行时智能输入端子的状态d005,以便品确认是输入信号问题还是参数设定问题。
  

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-03 20:50:00
22楼
好文章!

建议多发一些到这里。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-03 20:50:00
23楼
好文章!

建议多发一些到这里。

dwesjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:765
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2005-12-05 13:57:00
24楼
瞿总:
R0T0上电,报警端子AL0 AL1在C036为00\01时均处于断路状态,测了几台都是这种情况,与说明书不同.

yuqiuling25

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年12月05日
发表于:2005-12-05 15:13:00
25楼
E23 CPU与闸阵列连接故障为E23.3怎样处理?谢谢!
 

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2005-12-06 08:39:00
26楼
于秋:  E23.3问题很复杂,真正要找它的问题有千把个点 太多了 现在大部分是换板子,请问您的变频器型号?有空打电话给我
025-85363991

yuqiuling25

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年12月05日
发表于:2005-12-06 09:48:00
27楼
好的,我的型号是:日立变频调速器SJ300系列三相输入200/400V级

yuqiuling25

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年12月05日
发表于:2005-12-06 09:51:00
28楼
请问能不能修好?

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2005-12-06 10:35:00
29楼
你电话是多少 我打电话给你 应该认修好,具体型号、功率,用在什么场合?

浪潮的爱

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2005-12-06 19:35:00
30楼
  很好,谢谢!

一灵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2005-12-06 22:59:00
31楼
很好!大力支持!谢谢斑竹!

dwesjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:765
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2005-12-12 14:15:00
32楼
请教斑竹:
为什么有人使用SJ300-150HFE时P\N端直接接制动电阻,还用的可以?

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2005-12-12 16:29:00
33楼
不是P/N  而是P/RB

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-12-12 17:34:00
34楼
SJ300-150HFE 没有RB端子,接在P-N端的应该是制动单元,制动电阻接在制动单元上,内置制动单元(SJ300-110HFE以下系列)接在P-RB上;电梯专用SJ300-150HFEL系列现在制动单元以及内置!“P\N端直接接制动电阻”您可能看错了!如果真这样接法不是自己找事呢吗?

zhangwanl5337

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年1月27日
发表于:2006-01-27 15:43:00
35楼
我用把制动电阻接在+和RB之间对吗?我按照说明把A51设为01,
A52设为0.5,A53设为0.5,A54设为100%,A55设为10,为什么没有制动,
而且还有E05的报警.谢谢

zhangwanl5337

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年1月27日
发表于:2006-01-27 15:46:00
36楼
我用把制动电阻接在+和RB之间对吗?我按照说明把A51设为01,
A52设为0.5,A53设为0.5,A54设为100%,A55设为10,为什么没有制动,
而且还有E05的报警.谢谢.我用的是SJ100

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-01-30 11:15:00
37楼
楼上,错了,A51-A54是直流制动的设置,不是再生制动,只要将B90设为10%即可以了!

ABBSIEMENS

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2006-03-07 17:04:00
38楼
老师你好:我现在维修一台老日立J300变频器,当一启动时变频器报EO9(输入电压低,使控制电路无法工作),可是我发现检测输入电压的线路没有问题,请问是何原因啊?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-03-07 18:05:00
39楼
变频器输入侧限流电阻坏了!

ABBSIEMENS

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2006-03-10 16:06:00
40楼
瞿工你好:谢谢你的答复,不过限流电阻没有坏是好的,是不是检测的直流电压啊?或是按制电路和电压啊?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师