发表于:2005-11-21 11:23:00
楼主
我用S7-200做Modbus从站,从网站上下的Modbus协议。现在我用ModScan32(Modbus测试软件)测试没有问题。使用IFIX的MB1驱动连它时,通信有错误,Modbus错误代码为9。这是怎么回事?哪个软件有问题?



叶帆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2003年9月03日
发表于:2005-11-21 15:08:00
1楼
Modbus错误代码为9?是PLC报的错误吗?

Modbus通信要注意,地址的范围要设定好,此外S7-200做Modbus从站支持的为RTU,非ASCII,此外波特率,校验方式要设置一致