我用S7-200做Modbus从站,从网站上下的Modbus协议。现在我用ModScan32(Modbus测试软件)测试没有问题。使用IFIX的MB1驱动连它时,通信有错误,Modbus错误代码为9。这是怎么回事?哪个软件有问题?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
叶帆
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:239
注册:2003年9月03日
发表于:2005-11-21 15:08:00
1楼
Modbus错误代码为9?是PLC报的错误吗?
Modbus通信要注意,地址的范围要设定好,此外S7-200做Modbus从站支持的为RTU,非ASCII,此外波特率,校验方式要设置一致