富士G9变频器 点击:1316 | 回复:19



huzhenjie

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2005-11-11 16:23:00
楼主
我的富士G9变频器总出现“ER7”故障,哪位高手帮助解决一下!!!谢谢



putao3579

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:395
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2005-11-11 16:41:00
1楼
查一下交流接触器的辅助触点!

PHONI

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2005-11-11 16:41:00
2楼
自己查手册,应该是变频电机之间线路问题。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-11 17:14:00
3楼
请在版头搜索“富士G9  ER7”。

富士变频器维修

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 933回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1787
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-11-11 17:36:00
4楼
同意PUTAO3579的观点

OULU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-11-11 17:43:00
5楼
 大家好,我这里有一台富士G9变频器,5.5KW,全新,包装说明书都有。买来一年半时间,原来打算工程上用的,后来由于其他原因一直没用,已过保质期,现在低价出售,2500元/台。有意向的朋友请联系,不诚无扰。我在武汉,在武汉有朋友的同志可先看货再购买。
13098806524       jtx1688@163.com

月落叶

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2005-11-11 19:29:00
6楼
初始化看一下行吗?

glasses

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2005年6月02日
发表于:2005-11-11 23:53:00
7楼
  是主班坏了,本公司有原装进口配件,价格优惠,如有需要请联系
QQ:15487343 E-Mail:tlfzfglasses@hotmail.com

huzhenjie

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2005-11-12 16:02:00
8楼
如果主办坏了,如何检修?故障现象如下:初上电时,出现“er7”故障,按复位键故障消失,变频器运行正常,断电后在未放完电时上电,不出现故障,但如果放完电再上电,就出现“ER7”故障,复位后可运行,我设了故障自动复位,但我设的自动复位不起作用,一定要手动复位。谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-12 16:05:00
9楼
是接触器辅助触点接触不好!

dtts

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2005-11-12 16:35:00
10楼
下面引用由李春发在 2005-11-12 16:05:00 发表的内容:
  是接触器辅助触点接触不好!
--------------------------------------------------------------------------------------------
赞同这个意见。
我刚处理了一台科比的变频器,就是接触器触点接触不良。可以用万用表测量一下就知道了。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-12 16:58:00
11楼
见过很多台富士变频器是这样的。

zszcool.ok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:205
  • 注册:2007年8月24日
发表于:2008-07-15 21:29:26
12楼

换一块CPU板试一下

 

海诺恒电气自动化

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2008-07-17 09:56:07
13楼
不知问题解决了没有?富士变频器不只是G9,G11的也是这样,面板连接线连接不好,接触器吸合不好等都会出现这种故障,接触器的一组辅助触点就是检测用的。

通益

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2007年5月05日
发表于:2008-08-05 00:49:10
14楼
多谢李老师和各位的指点,真是接触器的问题,因为灰尘比较多造成触点接触不好,再次表示感谢了

辽宁普科工控

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 383回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:459
  • 注册:2005年12月11日
发表于:2008-08-14 17:04:05
15楼

大家好;本人这也有一台报这个故障 ,但是处理好接触器后故障依旧(25HZ一下好用没有问题),在25HZ以上就报警了,还能有哪方面的原因呢?

辽宁普科工控

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 383回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:459
  • 注册:2005年12月11日
发表于:2008-08-15 12:15:58
16楼
哈哈哈,弄好了!!!!!!!

天高云淡^_^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2008-08-19 22:56:19
17楼
引用辽宁普科工控 的回复内容:哈哈哈,弄好了!!!!!!!

弄好了別光顾着笑,说说怎么弄好的。

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2008-08-20 10:15:05
18楼
搞好了就好                 

辽宁普科工控

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 383回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:459
  • 注册:2005年12月11日
发表于:2009-05-08 21:55:13
19楼
你好:由于风机烧毁 把驱动板上的保险弄断了,