当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
量程1000KPA---1600KPA仪表选型问题
点击:
897
| 回复:
6
就不回贴
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:205
注册:2004年11月25日
发表于:2005-11-02 16:41:00
楼主
量程1000KPA---1600KPA,应该选0---1600KPA还是0---600KPA的表?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
bj李刚
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 212回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2004年7月26日
发表于:2005-11-02 17:31:00
1楼
能说清楚一些吗
回复
引用
举报
yoyo ***
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2004年9月13日
发表于:2005-11-03 08:25:00
2楼
有点高深,没看明白
回复
引用
举报
就不回贴
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:205
注册:2004年11月25日
发表于:2005-11-03 09:13:00
3楼
客户要用量程1000KPA---1600KPA的变送器,标准1151,6E:0--690KPA;7E:0---2068KPA,应该选6E还是7E的表?
回复
引用
举报
还未入门
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:331
注册:2004年9月18日
发表于:2005-11-03 19:13:00
4楼
7E:0--2068KPA。
因为最大的迁移量是200%。所以6E不符合。
回复
引用
举报
liuxiaobin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2005年10月25日
发表于:2005-11-03 20:11:00
5楼
选横河EJA-430A-DA,量程在3MPa范围内任意设定(智能变送器),价格不到5K,精度0.075%。
回复
引用
举报
迷电
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:92
注册:2005年8月24日
发表于:2005-11-04 09:35:00
6楼
西门子的变送器有0.016~1.6Mpa的可以吗 联系电话022-27698745
13702058010 段文博
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何和甲方搞好关系
[6475]
急求做过项目的人才
[1643]
工控自动化现状与趋势
[1826]
什么是系统集成
[1859]
安全仪表系统与过程控制系统...
[1514]
画继电器接线图用什么软件
[3867]
有需要棉纺设备PLC程序和触摸...
[3537]
招聘系统集成工程师
[2060]
PSL600系列数字式线路保护装...
[2403]
自动化常用英文缩写及解释
[2329]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号