量程1000KPA---1600KPA仪表选型问题 点击:897 | 回复:6



就不回贴

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:205
  • 注册:2004年11月25日
发表于:2005-11-02 16:41:00
楼主
量程1000KPA---1600KPA,应该选0---1600KPA还是0---600KPA的表?



bj李刚

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2004年7月26日
发表于:2005-11-02 17:31:00
1楼
能说清楚一些吗

yoyo ***

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2004年9月13日
发表于:2005-11-03 08:25:00
2楼
有点高深,没看明白

就不回贴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:205
  • 注册:2004年11月25日
发表于:2005-11-03 09:13:00
3楼
客户要用量程1000KPA---1600KPA的变送器,标准1151,6E:0--690KPA;7E:0---2068KPA,应该选6E还是7E的表?

还未入门

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2005-11-03 19:13:00
4楼
7E:0--2068KPA。
因为最大的迁移量是200%。所以6E不符合。

liuxiaobin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2005年10月25日
发表于:2005-11-03 20:11:00
5楼
选横河EJA-430A-DA,量程在3MPa范围内任意设定(智能变送器),价格不到5K,精度0.075%。

迷电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2005年8月24日
发表于:2005-11-04 09:35:00
6楼
西门子的变送器有0.016~1.6Mpa的可以吗 联系电话022-27698745