电工需熟知应用口诀

巧用低压验电笔
    低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。

(1)判断交流电与直流电口诀
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
说明:
首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。

(2)判断直流电正负极口诀:
电笔判断正负极,观察氖管要心细,
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
说明:
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。 

(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
说明:
发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。

(4)判断同相与异相口诀
判断两线相同异,两手各持一支笔,
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线, 
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
说明:
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。

(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。
说明:
电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。  感谢网友提供,由工控网整理



周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2005-10-31 17:51:00
1楼
‘发电厂和变电所的直流系数’是哈么东西?

阳光好东东

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:900
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-10-31 17:58:00
2楼
学习一下

shan 猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 735回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1354
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2005-11-01 19:29:00
3楼
值得学习一下!

热浪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2005-11-02 08:58:00
4楼
不错的经验,值得学习。

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-02 09:42:00
5楼
不好意思,出现笔误.
'发电厂和变电所的直流系数’更正为:'发电厂和变电所的直流系统’

举一反三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:501
  • 注册:2005年1月11日
发表于:2005-11-04 10:36:00
6楼
好东西,值得学了习。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-05 19:49:00
7楼

fix999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2004年8月22日
发表于:2005-11-05 21:16:00
8楼
不错的经验,值得学习。谢谢

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2005-11-06 15:06:00
9楼
 好东西,值得学了习。

削锋

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2005-11-18 10:41:00
10楼
不错的经验,值得学习。谢谢

张文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2005-11-18 21:18:00
11楼
 好东西,值得学了习。

明月清风1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2005-11-20 22:51:00
12楼
好东东

群雁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年1月27日
发表于:2005-11-20 23:11:00
13楼
经验论坛,值得借鉴!

群雁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年1月27日
发表于:2005-11-20 23:11:00
14楼
经验论坛,值得借鉴!

zjlongs

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2005-11-24 19:11:00
15楼
经验论坛,值得借鉴!

电笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 645回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2005-11-29 19:42:00
16楼
财富啊!!

水在井里

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2005年9月19日
发表于:2005-11-29 20:37:00
17楼
有用

白鹤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2004年5月30日
发表于:2005-11-30 09:27:00
18楼
两脚与地绝缘,怎么才能做到绝缘?谢谢!

白鹤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2004年5月30日
发表于:2005-11-30 09:27:00
19楼
两脚与地绝缘,怎么才能做到绝缘?谢谢!

垃圾场

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2005年8月26日
发表于:2005-11-30 10:19:00
20楼
在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障??????三相三线制一般都是6KV ,10KV系统用电笔量你敢吗?