在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。
  一、静态测试
  1、测试整流电路
   找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑
   表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P
   端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复
   以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值
   三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥
   故障或起动电阻出现故障。
  2、测试逆变电路
   将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基
   本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则
   可确定逆变模块故障
  二、动态测试
   在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意
   以下几点:
  1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机
   (炸电容、压敏电阻、模块等)。
  2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器
   出现故障,严重时会出现炸机等情况。
  3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。
  4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下
   启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模
   块或驱动板等有故障
  5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时,最好是满负载
   测试。
  三、故障判断
  1、整流模块损坏
   一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现
   场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染
   的设备等。
  2、逆变模块损坏
   一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波
   形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连
   接电缆。在确定无任何故障下,运行变频器。
  3、上电无显示
   一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻
   损坏,也有可能是面板损坏。
  4、上电后显示过电压或欠电压
   一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点,
   更换损坏的器件。
  5、上电后显示过电流或接地短路
   一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等。
  6、启动显示过电流
   一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。
  7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流
   该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起。



华子

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2007-04-09 10:56:00
121楼
不错!

ljf3879356@163.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2007-04-10 15:25:00
122楼
有新的资料和维修经验请发到我的邮箱297134289@qq.com多谢了!!!

书呆子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:27帖 | 141回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:404
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2007-04-10 22:17:00
123楼
请教楼主,变频器运行过程中突然没有输出,变频器不工作,复位以后能继续工作,但这种情况一天要出现四五次,但变频器不显示故障代码,电压也比较稳定,不知是什么原因造成的

书呆子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:27帖 | 141回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:404
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2007-04-10 23:40:00
124楼
非常的感谢工控网,让我学了这么多的知识

我是谁?~

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2007年3月05日
发表于:2007-04-11 00:00:00
125楼
顶你个肺~

学徒的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2007-04-11 11:34:00
126楼
好好看看

dhxpop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2007-04-12 19:58:00
127楼
哪位高手指点一下:我有一台变频器型号为ACS401000632,直流电压输出正常,面板操作时,频率能上升到50HZ,但是就是没有电压输出,不知是什么原因?(最后一次告警是过电流)

天马行空1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2004年12月05日
发表于:2007-04-12 23:20:00
128楼
不错,支持!受益匪浅,谢谢!

依然学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2006年7月02日
发表于:2007-04-13 22:54:00
129楼
不错了 !!!

xiaoke

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2007-06-13 20:56:00
130楼

xiaoke

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2007-06-13 21:02:00
131楼
急急急急急急急急急急急急急急急急急急急!我这有部台达的7.5KW的变频器.开机显示跟往常一样,无任何异常,断开电机,量直流母线电压530V.启动后,平率上升至设定值,但是就是输出无电压,请各位天师泄露点天机!

书呆子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:27帖 | 141回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:404
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2007-06-13 22:10:00
132楼
好 谢谢你的文章,对我的帮助很大

宇然

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2007-06-14 17:20:00
133楼
各位高手请指教:E540-3.7K变频器,模块是一体化的,续流部分检测是好的,整机上电面板显示和操作都正常,就是没有输出,请问是什么原因?我查了说明书,不知道怎么恢复出厂值设定,请指教! 

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-06-15 17:51:00
134楼
请教高手:一台台湾出发泡机,移座是用一芬兰名牌变频器控制(品牌不详),刚开机正常!几个小时后变频器显示过载!有时还会黑屏,重启后,有时马上过载,有时可以作一下,但是你如果等一段时间再开,它又可以作几个小时!实在令人费解?还望高手赐教!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-06-15 18:36:00
135楼
没有人回啊!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-06-15 18:37:00
136楼
没有人回啊!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-06-15 22:26:00
137楼
难道没有人愿指点迷津吗?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-06-15 22:28:00
138楼
难道没有人愿指点迷津吗

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-06-15 22:31:00
139楼
难道没有人愿指点迷津吗

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-06-15 22:32:00
140楼
难道没有人愿指点迷津吗

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师