求助:关于Symphony的OPC Server 点击:1162 | 回复:1



錕鋙

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年10月19日
发表于:2005-10-27 19:10:00
楼主
通过OPC方式从Symphony取数据的时候遇到一点问题,请高手指教

通过SCIC线从环网上接出一台OPC90 Server,在该机器上安装RoviSys OPC90 Server,配置DCOM的安全性

然后通过以太网使用Matrikon OPC Explorer连接(测试时使用的是直通线直接连接)。

连接以后新建Group时出错:当使用Asynchronous I/O方式连接的时候总是报错,说系统缓存不够什么的;使用Synchronous I/O的时候没问题;使用1.0或2.0方式连接的时候也会报错,说拒绝访问。

试了5、6个其他的OPC Client都连不上

但是将OPC Client放到OPC90 Server本地上就不会出现任何问题


整个过程是ABB的工程师操作的,他对这个问题也感到意外,也不知道如何解决。。。