Lg与触摸屏通讯 点击:2032 | 回复:11



W7703

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2003年10月14日
发表于:2005-10-27 15:46:00
楼主
LG为:MASTER-K120S系列K7M-DT20U
触摸屏为:weinview
我用LG的232和屏连接,线是2-2,3-3,5-5;但是,就是通讯不上。
我觉得可能是PLC没有设置好,或者线没有接好?
具体做法,请各位指教!谢谢。



ytzidonghua

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2938
  • 历史总积分:29770
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2005-10-27 16:07:00
1楼
触摸屏设置成K300S的,波特率 38400.8 1 无校验 .应该接可以了.

W7703

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2003年10月14日
发表于:2005-10-28 12:02:00
2楼
可以了,多谢,AC米兰!

反应堆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 357回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2002年2月22日
发表于:2005-10-31 10:04:00
3楼
一般来说,人机界面生产商和国内外的组态软件公司都与LS(LG)公司联络,根据LG公司的产品型号制作通讯驱动等工作,而有些公司自己做通讯驱动不按照产品型号.所以有些时候要多试试了.

陈立钦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2005-11-18 13:46:00
4楼
 AC 米兰: 

         请问,跟PRO-face 怎么联

ytzidonghua

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2938
  • 历史总积分:29770
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2005-11-18 17:20:00
5楼
232方式还是485方式。不一样。具体写清楚才好说。
触摸屏软件需要加LG的补丁才可以。
mxb1975@126.com

progress

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2003年7月12日
发表于:2005-11-22 10:29:00
6楼
LG PLC 跟proface通讯,到proface网站上下载通讯驱动安装即可

progress

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2003年7月12日
发表于:2005-11-22 10:30:00
7楼
到proface网站下载驱动就可以连接

YEYEYEXXX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2008-11-19 11:51:34
8楼
我使用的触摸屏是LG PMU-300BT,通讯口是PMO-300 D型 9孔 RS232。请问如何与电脑进行上、下载的通讯,通讯线的接线图是怎样的,谢谢!

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-11-19 16:02:34
9楼
呵呵;PROFACE的HMI连LG的PLC比较麻烦,要与PROFACE公司联系,安装对应的驱动才可以;

LG技术

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 74回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:146
  • 注册:2007年1月18日
发表于:2008-11-21 10:31:12
10楼

LG销售和技术支持,QQ 77307753 电话13818140163

mud_king

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2013年11月04日
发表于:2020-04-19 18:03:52
11楼
触摸屏设置成K300S的,波特率 38400.8 1 无校验 .应该接可以了.