发表于:2005-10-26 09:11:00
楼主
变频器为三菱的FR-E540 ,1.5KW, 控制1.5KW的电机
1,不能调整频率,直接在输入端接电阻保持50HZ的额定输出
2,变频器和电机间有触点,通过控制触点通断来切入负载
3,变频器要求总是保持额定输出,而电机从0速切入后运行2分钟断开,断开半秒钟后又切入,运行2分钟 后又断开,电机功率小,1.5KW, 而且转速很低,每分钟120转以内,切入的转换比较频繁。
4,据咨询变频器额定输出时不应该将电机切入,以免冲击,而应该先接通输出停止位MRS 0.1秒钟,让变频器停止
再切入电机
5,按照4的方式,估计控制比较难以实现,我这种情况转速比较低,功率也小,能否考虑直接切入呢???
6,如采用接通MRS的方式,无PLC的话怎样用继电器实现??
7,变频器采用远控,此时怎样实现50HZ的额定输出?用电阻吗?如果电阻只能放在35MM板条上,用什么样的电阻好??