ABB变频器,变频器输出线(AC380V)至电机之间距离达450米,能正常工作吗?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ytltkj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 287回
年度积分:0
历史总积分:1154
注册:2005年4月28日
发表于:2005-10-24 15:55:00
1楼
不能,加输出电抗器并加大变频器容量或可一试
回复