各位大侠请赐教: 我用电机控制泵,用泵控制液体的流量,具体的想法是 PID控制器->变频器->电机和泵->流量.那么PID控制器的输出(也就是变频器的输入信号)应该是频率的设定值还是电机速度的设定值?为什么?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-18 20:03:00
1楼
当然是频率.不过如果是功率大的泵.变频节能效果不如调流量.
回复
引用
举报
我是司云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2005年10月15日
发表于:2005-10-19 12:35:00
2楼
为什么是频率?我是速度设定值有什么不可?