求助横河DCS系统OPC SERVER的实现方法 点击:967 | 回复:6



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-10-13 16:26:00
楼主
横河DCS系统OPC SERVER的实现方法,尤其是老系统比如;μXL!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-10-13 16:31:00
1楼

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-10-13 17:11:00
2楼
cs1000以上倒是用过,您可以用一个opc测试工具,可以直接看到服务器名,点开就可以看到tag名称了。uxl系列的还没有使用过。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-10-14 10:06:00
3楼
谢谢激情如火了 那老系统如何解决啊 帮忙看看吧

希利

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2005年8月01日
发表于:2005-10-14 10:36:00
4楼
μXL厂家早已经停产,并且不再提供技术帮助,所以没有OPC通讯方式。我是紫金桥软件公司的,我们曾经做过很多DCS系统联网工作,包括很多老系统如横河的μXL、XL等等。感兴趣的话可以与我们联系。sunxl@realinfo.com.cn

艮泽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-10-28 10:56:00
5楼
确实 以前的老系统是没有OPC的,一般90年代早期的是DDE 晚期的是OPC。

展翅飞翔

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 707回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6576
  • 注册:2001年11月14日
发表于:2005-11-04 12:19:00
6楼
请联系北京三维力控,
他们上半年刚作过一个uXL改造工程。
为uXL专门写了一个力控的驱动程序。
当然,力控自己又可以作OPC Server。
明白我的意思了没有。