当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
电度计量问题
点击:
963
| 回复:
2
vincent77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2002年10月22日
发表于:2005-10-13 11:36:00
楼主
同样问一个问题:现在各个国家出的电度计量仪(精度非常高的电度表),所测出的电度值都不一样,有的高,有的低,但是精度都是非常高,他们设计表的原理是不是不一样啊?有的电度表对电流很灵敏,电流下降了,计量数明显下降,但有的就不明显,特别是三相功率是每相功率相加得到的那种仪表,真是晕倒,还都是国际知名大公司出的:比如美国福禄克公司,日本日置公司等,并且和供电局用的电表完全不同,不知道是什么原因,请教大家。 简单举个例子:一个55KW电机,空载运行,运行一个小时后,用供电局机械表(简称机械表)测的数据为A度,用专业仪表测的数据和它差不多,也是A度左右,但是当我们把一个电容并联载电机旁边之后,在测量一个小时,数据就完全不同,用机械表测的为B度,而用专业仪表测的数据就远小于B度了,这是什么原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xiaolifeidao
关注
私信
精华:28帖
求助:0帖
帖子:130帖 | 357回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-10-13 13:08:00
1楼
个人认为还是仪表原理导致的测量数据不同。因为无功功率对他们的影响有区别
回复
引用
举报
vincent77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2002年10月22日
发表于:2005-10-14 09:02:00
2楼
但是仪表一般都是靠积分来取得电度值的,
回复
引用
举报