当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
人机界面
我要发帖
Hakko人机与MB1 SPLC及FUJI温控连结示意图
点击:
585
| 回复:
3
IREX
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:225帖 | 318回
年度积分:1
历史总积分:1239
注册:2003年8月04日
发表于:2005-10-13 08:39:00
楼主
这是一个 Hakko 人机与 FUJI 温控器结合的一个锅炉示范图 Hakko 用途是监控 MB1 SPLC 运行与 FUJI 温测状态, MB1 SPLC 也肩负控制锅炉加温及供水监控. 此锅炉构造为非加压构造, 加温供电方式采用固态继电器以保护加热丝.
上海智国 QQ霞 绘
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
美丽
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2004年4月28日
发表于:2005-10-13 09:25:00
1楼
HAKKO人机与FUJI温控仪表直接通信的吗?稳定吗,要加模块吗
回复
引用
举报
老五※
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:124帖 | 2321回
年度积分:0
历史总积分:3947
注册:2002年12月28日
发表于:2005-10-13 10:06:00
2楼
FUJI的东西还不错
回复
引用
举报
IREX
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:225帖 | 318回
年度积分:1
历史总积分:1239
注册:2003年8月04日
发表于:2005-10-13 12:18:00
3楼
Hakko 与 FUJI 与 MB1 SPLC 是用 MODBUS 连结, 稳定性不会有问题. 他们之间不须加模块.