求助:总线方式的选择
点击:
678
| 回复:
4
zengwei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2004年12月28日
发表于:2005-10-08 16:10:00
楼主
目前我单位生产的瓦斯监控系统采用的通讯方式为FSK,通讯速度慢,抗干扰能力差,现在我们决定采用现场总线技术进行改造,但现场总线方式太多,不知道该采用哪一种,希望各位高手能够提供一些建议。 系统通讯的基本要求: 通讯距离10Km以上; 要求兼容性好,其他厂家的产品也可以挂在该系统上。 谢谢大家!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xiaolifeidao
关注
私信
精华:28帖
求助:0帖
帖子:130帖 | 357回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-10-08 17:02:00
1楼
可以是用modbus通过光纤的方式或者profibus等。
回复
引用
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2005-10-08 18:13:00
2楼
瓦斯监控系统是否要求安全防爆,如果是可以选择PROFIBUS-PA, 否则可以选用PROFIBUS-DP,DEVICENET等。
回复
引用
举报
zengwei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2004年12月28日
发表于:2005-10-09 11:54:00
3楼
谢谢你们的指导!我单位正准备开发这个项目,如果有哪位高手感兴趣,愿意合作开发或提供相关的开发模块,可以与我联系。 联系电话:041182406359
回复
引用
举报
alame
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:66帖 | 802回
年度积分:165
历史总积分:4705
注册:2005年3月07日
发表于:2005-10-09 21:58:00
4楼
FF、PROFIBUS—PA、WorldFIP等