明电舍变频求助
点击:
784
| 回复:
6
pc929
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:143帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2004年2月23日
发表于:2005-10-08 08:19:00
楼主
各位大侠:一台明电变频器上电报IO-3,说明书解释为"电流检测器故障",谁知道电流检测器的位置?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xiaolifeidao
关注
私信
精华:28帖
求助:0帖
帖子:130帖 | 357回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-10-08 09:10:00
1楼
多数都是在变频器的输出侧。可以打开看看是否接触不好或者烧坏了。
回复
引用
举报
pc929
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:143帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2004年2月23日
发表于:2005-10-08 09:29:00
2楼
TO:xiaolifeidao 现在是主板的问题,因为我把主板换到新的变频器上时,上电还是报。
回复
引用
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2005-10-09 10:40:00
3楼
是不是功率不对呢?
回复
引用
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2005-10-09 20:24:00
4楼
c4741换一下
回复
引用
举报
yinxin
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:2帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2004年9月20日
发表于:2006-01-10 19:25:00
5楼
检查霍尔传感器的信号输出端,如不是零,即可认为它坏了。
回复
引用
举报
shexjun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2007年11月06日
发表于:2009-02-03 10:46:44
6楼
请问如果是功率不对如何弄?
回复