电磁流量计大家是怎么标定的? 点击:2210 | 回复:9



老胡子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:357
  • 注册:2003年4月08日
发表于:2005-10-01 15:42:00
楼主
是自己标定还是委托厂家或计量院来标定,谢谢提供信息。



港哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2002年10月01日
发表于:2005-10-03 11:00:00
1楼
一般是先由正规的厂家或计量单位鉴定,根据偏差进行流量校验系数的修正

从新来过

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:20帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:683
  • 注册:2005年9月17日
发表于:2005-10-03 23:53:00
2楼
我们公司有几十台啊,不过几台关键的就送法定的计量单位检定

党项后裔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2005年4月21日
发表于:2005-10-15 11:08:00
3楼
自己标定的口径比较小,一般在80以下 大管径让别人标定,或者不标定。 只有大型的厂子才有完善标定设备,一般的小厂... 以上所说,仅供才考。

trust

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2004年3月07日
发表于:2005-10-19 16:14:00
4楼
一般是由计量单位到标定装置上标定,根据偏差进行流量校验系数的修正。

zjparaly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2004年11月25日
发表于:2005-11-10 19:39:00
5楼
用标准表和容积罐标定,

实验箱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2006-03-11 20:11:00
6楼
自己做的称重方法或和一块标准流量计比对!

老胡子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:357
  • 注册:2003年4月08日
发表于:2006-05-02 09:17:00
7楼
国内有这样的计量单位吗,能够推荐几个啊。谢谢

Binger

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年5月02日
发表于:2006-05-02 10:52:00
8楼
上海威尔泰工业自动化股份有限公司能为您提供解决方案.我们是全世界唯一能标定1~3800mm电磁流量计的企业, 其质量管理体系已于2004年8月通过CNAL(国家实验室认可委员会)的认可,证书号为No.L1585,成为了国家级流量检测中心,加入了由全世界46个国家实验室组成的 ILAC 成员, 意味着通过我们的标准装置校验而出具的流量计校验报告和证书能得到ILAC成员实验室认可机构的互认。 <是目前标定精度最高、口径最大、自动化程度最高的水流量标准装置,最大标准流量可达25000m3/h,装置的总不确定度≦0.037%。br>威尔泰检测中心可对外开展检测标定业务.
更多信息可登录www.welltech.com.cn了解,也可与我联系索取资料.
联系方式:13834542298   周法兵

aa110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年6月01日
发表于:2006-06-17 17:50:00
9楼
可以委托计量单位到厂来鉴定。用经过法定计量单位鉴定过的外绑式的超声波流量计进行鉴定,很方便的。