请教李春发老师三菱问题
点击:
488
| 回复:
2
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2005-09-28 17:08:00
楼主
李老师,你好,三菱F540-11K遭雷击,驱动板,面板和CPU板损坏,现驱动板,面板已经基本修好,换了一块CPU板,现在存在问题,启动正常,频率可调,但没有电压输出,检查驱动光偶没有输出信号,请指教
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-28 21:53:00
1楼
驱动板上的CPU可能也坏了。
回复
引用
举报
h200267
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2005年8月25日
发表于:2005-09-28 22:46:00
2楼
我的三菱FRA540-11K,也是起动正常,频率可调,起动到50HZ后测量没有输出电压,不知道为何啊!请指教!