请教:谐波的抑制方法!!! 点击:629 | 回复:3



QQ跳

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 301回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:556
  • 注册:2003年5月22日
发表于:2005-09-25 16:05:00
楼主
现在用的是并联电容器组补偿无功功率,但是对于高次谐波应该如何治理。 现在我们用的电容特容易损坏,电房温度的确高,但是另外一方面我司用了很多的整流设备,还有各种焊机,还有高频淬火设备。谐波肯定存在。关键是怎么防治和抑制的问题。 对于滤波电路本人不清楚,想请教一下大家。 比如二阶高通滤波器其电感电容的容量是根据什么算出。能不能有个具体的算法??? 我司现在的一台变压器(1000KVA油式变压器),其下有2个电容柜器,电容柜内电容器组的容量是300KVAR。对于3~7次高次谐波应该如何治理啊??? 大家能否给予帮助,多谢!!!



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-26 11:19:00
1楼
1.装设三相四线式第三谐波滤波器:   于负载侧装设第三谐波滤波器,以改善三相之谐波电流( 3rd Harmonic Current ),并降低中性线第三谐波电流。2.装设有源谐波谐波滤波器:   于负载侧装有源谐波谐波滤波器,以改善三相之谐波电流( 2nd~50th Harmonic Current ),并降低中性线零相序谐波电流。    结合你的电机设备,如果是快速变化的大功率设备,例如:焊接机,等应该采用快速投切能力的晶闸管投切电容器组,它可以生产设备的能量消耗,仰制电压降的幅值和电压降产生的频繁度。 注:以上为转贴

QQ跳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 301回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:556
  • 注册:2003年5月22日
发表于:2005-09-26 22:39:00
2楼
多谢多谢 那谐波滤波器是要自己组装配置 还是市场上本来就有卖的???

mofason

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2002年10月02日
发表于:2005-10-02 14:10:00
3楼
多谢拉