都提到在现场,强电地与弱电地要分开,在实际中,强电地一般都用电源地,但弱电地如果要与强电分开的话,最简单的方法是如何处理



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-19 11:41:00
1楼
一般需要单独进行接地处理。如果要求不高的话,也可以把弱点信号的地全部接到一点上然后再接到电源地上,当然这样效果不好。

attfutte

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2006-03-10 15:10:00
2楼
在现场,如果弱电需要单独接地,如何为弱电作接地最简单。

lujing9

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2007年7月27日
发表于:2012-05-22 22:35:54
3楼

我也想知道啊  能不能说说具体操作方法,真急人!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-22 23:02:59
4楼

1、例如收音机、录音机、计算机、……,都有自己的地,在电路板上那公共参考点地;

2、这些就不需要与电力系统的“地”连起来,连起来没有什么用处,还会引入交流电源的干扰;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-22 23:14:36
5楼

3、这些自成一个系统的弱电,有自己的地,又相互关系的、关联的,把他们的地连起来就行了;

4、例如变频器的控制部分与主电路有光偶隔离,这样控制电路板的地就独立,不与主电路的地发生关系;

5、还有PLC内部PC部分也不与外部发生关系,输入、输出点数都有光耦隔离;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-23 20:00:49
6楼
6、“弱电”地,是自成体系,不能随便与电力接地连接,例如电视机,你要把它的地与电力的地连接时,电视机的电源会爆保险!