STEP7常用功能块教程 点击:17528 | 回复:145



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-17 15:38:00
楼主
1、 FC105是处理模拟量(1~5V、4~20MA等常规信号)输入的功能块,在 中,打开Libraries\standard libraryTi-S7 Converting Blocks\fc105,将其调入OB1中,给各个管脚输入地址;如下:
其中,管脚的定义如下: IN---------模拟量模块的输入通道地址,在硬件组态时分配; HI_LIM---现场信号的最大量程值; LO_LIM--现场信号的最小量程值; BIPOLAR—极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(有极性信号),则设置为1, 如果现场信号为4MA~20MA(无极性信号);则设置为0; OUT-------现场信号值(带工程量单位);信号类型是实数,所以要用MD200来存放; RET_VAL-FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50; 2、 热电偶、热电阻信号的处理,该类信号实际值是通道整数值的1/10;
3、 FB41 PID控制模块的使用; PID模块是进行模拟量控制的模块,可以完成恒压、恒温等控制功能 在 中,打开Libraries\standard libraryPID Control block\FB41,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB41,再给各个管脚输入地址;如下:
4、脉冲输出模块FB43,该模块是将模拟量转换成比率的脉冲输出。Libraries\standard libraryPID Control block\FB43,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB43,再给各个管脚输入地址;如下:
将程序下载调试,看PID的温度调节作用如何?如果控制的不好,改变P、I参数! 5、 果现场是阀门等执行机构,只需要将通道地址输入PID的输出通道,如下:
6、如果单独控制变量输出通道,可使用FC106模块,FC106是处理模拟量(1~5V、4~20MA等常规信号)输出的功能块,在 中,打开Libraries\standard library\Ti-S7 Converting Blocks\fc106,将其调入OB1中,给各个管脚输入地址;如下:
本文由8031551提供,由工控网整理,欢迎大家针对STEP7常用功能块发表自己的见解。



老房

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-03-24 10:57:00
61楼
各位大侠,我安的step7 5.3怎么只有sfc块,但打不开,没有里面的sfc1,sfc2等,请各位大侠指点

热爱自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2006-03-24 12:50:00
62楼
看不懂哦!能不能讲详细点?

开始学习PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年3月29日
发表于:2006-03-29 12:57:00
63楼

yangyfeng

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 764回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-29 13:19:00
64楼
与三菱等日系PLC差别很大。

笨 笨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2005年8月15日
发表于:2006-03-29 16:22:00
65楼
好东东!!

苯诸葛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-04-24 10:22:00
66楼
实在太不好了.谢谢,期待有更多像这样的讲课啊.

jietian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-04-25 14:16:00
67楼
不错

邢宾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2006年3月29日
发表于:2006-04-25 15:13:00
68楼

yuhua7566

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2005年11月10日
发表于:2006-04-25 20:49:00
69楼
非常好 谢谢

happyoicq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3120
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2006-07-13 22:21:00
70楼
太好了
支持

zq408

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2006-07-14 08:33:00
71楼
激情如火,
很感謝你的分享.

liu11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2005年9月21日
发表于:2006-08-09 15:57:00
72楼
谢谢

liu11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 602回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1483
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-08-09 16:02:00
77楼
这也加精……

ljp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2004年3月01日
发表于:2006-09-01 14:42:00
78楼
好东东啊!

美工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2007-08-17 13:35:00
79楼
支持梯形图!

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-17 16:02:00
80楼
针对第5项,我想请教一个问题。
“5、如果现场是阀门等执行机构,只需要将通道地址输入PID的输出通道”
如果我打到手动,会将MAN的值直接送给LMN,那么此时LMN_PER的值是不是LMN*27648/100?

热门招聘