怎样使HITECH PWS3261 上电开机直接进入用户画面?
点击:
987
| 回复:
4
LIEU
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:117
注册:2003年8月14日
发表于:2005-09-07 08:17:00
楼主
HITECH PWS3261 上电开机时显示的是系统设置画面,要人工操作才进入用户画面。 能不能上电开机直接进入用户画面呢?请行家指点。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
aaaaaaa
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-07 09:28:00
1楼
后面有个跳线跳以下就好了,SW7 OFF,开机就是直接到用户画面。 linh8278@yahoo.com.cn
回复
引用
举报
zbund
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2001年5月31日
发表于:2005-09-07 15:13:00
2楼
没错,用起来很简单!
回复
引用
举报
LIEU
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:117
注册:2003年8月14日
发表于:2005-09-07 15:31:00
3楼
谢谢热心人!
回复
引用
举报
flylonginsky
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2003年7月18日
发表于:2005-09-12 14:00:00
4楼
跳后面的线.用户手册上写了