求助:水库水位测量
点击:
2930
| 回复:
43
辉仔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2003年3月19日
发表于:2005-09-06 10:52:00
楼主
小弟在一家蓄能电站工作,最近要搞水库水位监测,想采用雷达液位计或超声波液位计,由于传感器是露天安装,所以要求要能经受日晒雨淋,不知各位有什么好的推荐?先谢啦!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-08 09:29:00
21楼
我不同意用西门子,理由:1,每个公司都有其技术领先,产品质量好的看家本领;西门子这个品牌不错,但不是什么都做到世界一流,虽然我不否认他可能行,别的品牌产品再某些行业应用了几十年,有他独到的一面;2,使用西门子一些非主流产品的时候,主要是用户在做一个比较大的项目用了很多他的产品为了服务方便才会用,如果你只是选一样我觉得不是上上选择。
回复
引用
举报
日月剑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 1753回
年度积分:0
历史总积分:2116
注册:2002年12月06日
发表于:2005-09-08 17:37:00
22楼
西门子的仪表不是世界一流?试看prob一体化超声波物位计,谁能与之比?lr400雷达物位计,在水泥行业应用的案例,谁能相比?西门子有很多仪表是收购来的,都是好东东,只是你不知道而已!
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2005-09-09 08:21:00
23楼
叫嚷不实际得东西 没有依据得东西 只能将自己 归类为浮躁的 境界 搞技术不能这样 搞销售更不能这样 至于在公开场合 要注意语言得严谨更是我们起码要做到得 特别是在论坛 不是面对面得讲话 也要注意对自己论点得锤炼
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-09 10:16:00
24楼
“西门子的仪表不是世界一流?试看prob一体化超声波物位计,谁能与之比?lr400雷达物位计,在水泥行业应用的案例,谁能相比?西门子有很多仪表是收购来的,都是好东东,只是你不知道而已!”什么话啊!
回复
引用
举报
雨加雪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 187回
年度积分:0
历史总积分:223
注册:2003年11月03日
发表于:2005-09-09 10:57:00
25楼
其實,投入的液位比較適合水庫用!
回复
引用
举报
zhangchicn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:239
注册:2005年1月24日
发表于:2005-09-13 09:47:00
26楼
楼上的几位说得没错,一台分体投入式液位变送器就可以满足你的要求,电子盒在控制室内接控制表也很方便,且比较安全,价格也不是很高,呵呵!
回复
引用
举报
辉仔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2003年3月19日
发表于:2005-09-14 08:22:00
27楼
我们现在使用的就是投入式的,显示不准确,所以要换型。 初步考虑用雷达的啦!
回复
引用
举报
辉仔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2003年3月19日
发表于:2005-09-14 08:57:00
28楼
请教雷达液位计有无防雷功能?
回复
引用
举报
力锐科技
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2004年8月09日
发表于:2005-09-14 09:31:00
29楼
楼主,请问库区水位是多少? 一般水电站监测水位,多是采用投入式水位变送器加静液管并在传输线路上加装两只防雷模块,非接触式的测量方式多是用在不便安装投入式变送器的场合,比如调压井,由于水位变化特别快,冲击很厉害,投入式无法正常工作。我们曾经在一个水电站的调压井用过妙声力公司的声纳(100M量程),一年后,水位值无法达到理想值。所以,我们现在一般也不选非接触式的了!不光是贵,总觉得长时间运行后就不稳定了。 楼主说到的显示不准确,是不是水位值偏少或是显示数字跳跃?
回复
引用
举报
力锐科技
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2004年8月09日
发表于:2005-09-14 09:51:00
30楼
上面有位哥哥说用标尺加摄像头,这样是不行的,当然在正常情况下可以这么使用,但遇到大雾和水汽比较严重的时候,,就看不到咯,即使你的摄像头加上调距和类似“刮雨器”的东西,估计也是看不见的;另VEGA的物位主要用在水泥厂,水位运用不知是否有案例;上面还有位哥哥说,静压式的不妥,水库的蓄水量较大,选择量程麻烦,其实水库的蓄水量是和库容的关系,这与库区的地理位置有关系,而且做大坝的水位测量,通常只做变化水位值的测量,,死水位是不用测的, 测大坝水位,目的就是枯水季节合理用水,根据水位调整负荷,丰水季节防汛。
回复
引用
举报
力锐科技
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2004年8月09日
发表于:2005-09-14 09:55:00
31楼
欢迎大家联络我,这是我创建的工控QQ群8664073,需要验证,注明工控,166478395QQ
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2005-09-14 11:51:00
32楼
下面引用由量子风在 2005-9-7 11:33:00 发表的内容: 楼上得 : 呵呵以前都是这么测量得 还有个办法就是 水里有个标杆 然后用摄象镜头 看标杆刻度 ....... -------------------------------------------------------------------------------------------- 我得意思是说 以前 这个行当什么方式都用过 包括 "水里有个标杆 然后用摄象镜头 看标杆刻度 ....... " 某一种品牌得用得不好 不可以否定整个非接触式得.
回复
引用
举报
力锐科技
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2004年8月09日
发表于:2005-09-14 12:05:00
33楼
楼上的朋友,水电站坝前工况就决定了非接触式不能可靠运用,我做了八年水电站自动化,包括新电站成套和老电站改造,目前还没有遇到一个非接触式测量的成功案例,,包括我自己做的100M声纳。从选型角度考虑,即使是选用投入式的测量,,也得考虑周围环境和水质含沙量,防雷和接地,布线等等。
回复
引用
举报
日月剑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 1753回
年度积分:0
历史总积分:2116
注册:2002年12月06日
发表于:2005-09-14 13:48:00
34楼
文字简练会导致语气生硬!PROB超声波一体化物位计,之所以其它牌子不能与之相比,是因为其独特设计。加拿大秒胜利公司首家采用:把超声波传感器和信号处理器部分和在一起的设计,体积小,使用简单(面板带液晶显示,量程设定仅需要在高/低物位时,各按压一次按键即可)。LR400雷达在水泥行业的应用,是西门子最先拥有案例的,也是应用最多的。起先,也没有该在该行业使用,用户自己先买来用了,西门子又根据实际情况做了点改进,市场也就这样产生了(偶然性,),其它牌子的还没有听说有此案例。 有兴趣可以下在其资料看看,做些比较,论坛上很难表达得详尽,还请见谅! 明天,在光大会有讲座,欢迎来听听有,有问题你可以问问讲课的人。 仪表产品本身都没有防雷设计,只是场合需要,加装防雷模块。这类模块也很多,进口的、国产的都有。价格也不是很贵,1千元左右吧。
回复
引用
举报
测测控控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:186
注册:2004年9月08日
发表于:2005-09-14 22:30:00
35楼
美国红狮上海代理:你真用功!
回复
引用
举报
辉仔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2003年3月19日
发表于:2005-09-15 08:57:00
36楼
回阳光非凡: 现在的测量装置是因为显示水位值偏小!它的防雷措施也正如你所说,是在信号回路上加装了防过电压装置。 我们因为是蓄能电站,所以水库水位在一天之内会有一、二十米的变化。 现在选择雷达液位计,主要面临的问题一是防雷、二是实际运行时的稳定性!这辆个问题,还望大家多多指教!
回复
引用
举报
城市工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2004年9月03日
发表于:2005-09-15 13:32:00
37楼
阳光非凡讲的好啊,也地道,是个好工控,我们应该给他学习 这才是中国人的骨骼啊,朋友们!
回复
引用
举报
西窗夜语
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2005年2月11日
发表于:2005-09-15 16:35:00
38楼
用投入式压变呀
回复
引用
举报
力锐科技
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2004年8月09日
发表于:2005-09-15 16:37:00
39楼
首先谢过楼上的朋友! 楼主,如果有时间的话,请你来个电话,0871-3610885(蒋政),关于选什么产品合适现场工况,需要详细了解您的现场情况.
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2005-09-15 17:04:00
40楼
真不明白 为什么话说的那么绝对 水库水位测量 对于非接触式物位计来说相比之下环境还是不错的也没有什么难点 为什么就说的那么神秘 还一定要投入式的呢? 我一贯的观点很明确: 投入式的能不能用好用不好用维护量大不大我都不发表意见;因为我要对我说的话每1个字负责. 我认为在这样的场合选用非接触式测量仪表是可以很好使用地! 阳光非凡 这是你所在的公司吗? 昆明骏宇展览展示工程有限公司 电 话:0871-3610369、0871-3610885 传真 :0871-3615554 邮编 :650032 地 址 :东风西路182号 网 址 :http://www.kmjunyu.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
吹塑机误动作
[3716]
“求助:台达文本显示器(型号T...