求助:人机界面错误代码问题 点击:699 | 回复:2



笑看风云

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2003年9月02日
发表于:2005-09-01 13:14:00
楼主
各位达人,小弟的PWS1711-STN上电就显示ERROR CODE 0204,是怎么回事啊,帮忙解决一下啊



工程师11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2005-09-08 16:26:00
1楼
通讯问题,很好处理。电话咨询:022-23556000转516/518/521

lzbbs668

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年1月05日
发表于:2012-06-09 10:07:22
2楼

我也碰到这样的问题了,已解决,是通讯线和PLC通讯口连接处接虚造成的。