请教有大系统经验的老大们0 点击:598 | 回复:3



张光光

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 214回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1271
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2005-08-30 08:29:00
楼主
目前我有一套系统,共五千点左右,29个子站,有六个站全部处理约50个32模拟量,其余全是数字量,西门子代理建议采用PORFEBUS组网,但我知道该网络是在485的基础上开发出来的,不知道整个联起来速度行不行,用西门子的以太网造价又太高了,本来我们全套是用三菱的Q系列和cclinke组建的,PLC只要140万,但现在西门子的已经超过300万了,如果再出问题就要下岗了,请高手指教。



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-30 08:55:00
1楼
PORFEBUS的速度取决与总线的长度,最快12M,距离是100米之内,不知道您说的这些子站的距离如何? 以后的发展趋势还是基于以太网的通讯,如果考虑到未来的升级和与其他设备的兼容性,建议用工业以太网. 其实cc-link,我本人不太看好,速度/稳定性/兼容性(与其他厂家)都没有明显的优势. 其实还有多种总线可以供选择,不一定局限于以上厂家. 以上意见仅供参考!

天下草民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 1044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-08-30 15:27:00
2楼
建议用工业以太网的产品完成监控.协议上采用开放的MODBUS TCP协议,我们的工业以太网采集IO模块已运用于西气东输等重要场合,可以有效的降低系统造价. 品质造就经典 合作共创双嬴 QQ:10815405 XIAHJ@SINA.COM 010-68703353

asic

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:249
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-08-30 22:51:00
3楼
难道中国真的离不开外国?手里有钱就是不知道自己创新。这真的让那些所谓名校、教授、博导汗颜。 找航天部吧,像韩国那样,不受人制约,一切国产化。