求教:食堂消费系统问题,高手救命
点击:
570
| 回复:
0
璋鹏
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2005年8月15日
发表于:2005-08-15 16:58:00
楼主
布线问题,还是别的.用的是sn75lbc184的485芯片,总线长度120米,屏蔽双绞,总线直径1cm,问题是只要总线开机数超过十八台,通讯就不稳定,前十八台中就有一到三台通讯不行,超过18台的数量越多,挂的pos机就越多,超不过二十几台通讯就全完了。支线长度2-3米。跪求。刚开始怀疑支线长,改短了不行。后来以为负载不平衡,加匹配电阻也不行,都是同样的问题。现在怀疑是芯片不行,但是我查资料sn75lbc184的负载数是使64台。头疼。我的qq号是46851746,我的信箱是zpzpzp_0_0@eyou.com。等问题解决了,我会把它发到网上的,对了,通讯速率是19200.知我者谓我心忧,不知我者谓我何求.谢了,各位仁兄