在变频器传动系统的工程中,到目前为止我只看到过唯一一次带有电抗器的变频控制柜,不知大家遇到或自己做过没有?请教各位:变频器控制柜加装电抗器作为电网净化措施在什么情况下采取?效果究竟怎样?(请大家不要说看甲方要求之类的话,我们先从专业角度考虑。)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
SinoRyan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 441回
年度积分:0
历史总积分:582
注册:2004年3月31日
发表于:2005-08-28 10:58:00
1楼
一般功率较大的变频器采用外置电抗器,效果还可以。