PLC与modem如何实现数据通信 点击:1095 | 回复:2



宝 宝

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年7月28日
发表于:2005-07-28 11:06:00
楼主
GSM通信中的AT命令是装入modem中吗?如何装入。当PLC与modem通过RS-232连接后他们是如何进行数据通信?需要其它器件吗?



暧昧

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2005-07-30 09:57:00
1楼
外置式MODEM自配了一根串口电缆,这个电缆有两个接头(9针和25针的),不需要其它器件了吧

林湘建

  • 精华:18帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1012回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1686
  • 注册:2003年4月07日
发表于:2005-08-01 10:41:00
2楼
AT命令是通过串口发送给MODEM,不存储的. 短消息AT设置命令 需在没有进入GRPS网络的情况下,才可发送短消息并且需要SIM卡支持语音功能。发送方法如下: 一、 设置短消息中心 AT+CSCA="+8613800731500"(短消息中心号码->视各地移动而定); 二、 设置短消息发送格式 AT+CMGF=1 (1-TEXT; 0-PDU); 三、 发送短消息(短消息内容为“test”) AT+CMGS="13509357471"(目的地址<手机号码>) <cr> > 你要输入的信息(回车) CTRL加Z结束。 四、 设置短消息到达自动提示: 设置短消息到达提示当短消息被接收,将获取指令: +CMTI:"SM",INDEX(信息存储位置) AT+CNMI=1,1,0,0,1(); 五、 获取短消息内容(Once more),假设INDEX=8。 AT+CMGR=8 返回信息如下: +CMGR: "REC UNREAD","+8613509357471",,"01/07/16,15:37:28+32",Once more

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师