想了解一屏多PLC的请进-->> 点击:697 | 回复:2



Wuha!

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2004年2月04日
发表于:2005-07-27 11:57:00
楼主
在某些特殊的工业应用场合下,需要一台人机界面连接多台PLC或其他控制器及驱动器,在这种情况下,有如下几种实现的方法,列出来与大家分享: 1.如果多台PLC为同一型号,或者多台PLC为不同品牌、不同型号但通讯协议相同的PLC,这时可以使用RS485总线将多台设备接到人机界面的同一个串口上就好了,不过站号要设置成不同的。例如:我就曾经将Modbus协议的PLC、变频器、温控仪等设备接到同一个串口上进行控制。 2.如果多台PLC为不同的品牌、型号,通讯协议也不同,这样只能使用双串口通讯了。例如:Hitech新版本的软件就支持双串口通讯,也就是两个串口完全独立,可以设置成两个完全不同的协议。例如:一个口连接三菱FX2n的PLC,并且通过三菱485BD可以连接至多32台PLC;另一个口可以连接西门子S7-200的多台PLC。当然这种应用的可能性还是比较小的,但是,一个口连PLC,另外一个口连接变频器、温度控制器,上位机监控等的时候,使用双串口通讯就十分方便了。并且目前大部分品牌的变频器、温度控制器、组态软件都支持Modbus等比较常用的协议。 3.还不够?那就可以选择带以太网口的人机界面了,这样就可以在多出一条总线,连接更多的设备。 以上仅为本人在一些实际应用中的心得,拿出来与大家共同探讨,还请大家多多指教!



陈卓成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2005年7月08日
发表于:2005-07-27 15:40:00
1楼
用自带PLC的人机,省事!

wudp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2005-07-29 22:33:00
2楼
谢谢共享!!顶!!