集采集、编程与WEB发布于一体的设备或解决方案 点击:951 | 回复:4



人过留名

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-07-19 17:47:00
楼主
各位大虾: 我现在急需能集采集、编程与WEB发布于一体的设备或解决方案,大致要求如下: 1:设备本身能采集模拟量与开关量 2:设备本身能编程,处理例如累积,平均计算等常规计算功能 3:设备本身能存储数据,至少一个月数据 4:提供RS422,485接口,支持MODBUS总线协议 或者,能提供一种方案,实现上述功能,成本控制在3万RMB以内! 望各位同仁帮忙! 上班时间请拨023--89080272,或通过论坛留言,我会及时联系,或给我发邮件 liuxd@hs-sysway.com



西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2005-07-27 12:39:00
1楼
笑东 你好 能否参考本公司S3000可配置I/O采集与控制单元产品。该产品 具有AI AO DI DO PI 功能,RS485端口,MODBUS-RTU协议,工程 量值直接上传主机。主机采用装有嵌入版软件的平板电脑 如MCGS 相关产品,用来编程,显示等操作。 有关我公司的产品,欢迎上网查看: www.xmson.com.cn 谢谢 北京西姆宏 李跃文 2005.7.27

天下草民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 1044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-07-29 12:04:00
2楼
STC-511具有国际水准的带工业以太网的数据采集模块集成了上述功能于一体      16路DI兼PI 8路DO 8路AI 2路AO 2路PO 2路单独MODBUS RTU 485总线接口,一路232或485 MODBUS RTU接口,一路10M/100M工业以太网MODBUS /tcp接口 该产品已以西气东输工程阀室无人值守站得到应用! 010-68703353 夏先生

PAC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2004年6月16日
发表于:2005-07-29 16:03:00
3楼
to 笑东 你好,我用过wincon8000完全可以满足你的需要: 嵌入wince.net os 有各种模拟量,数字量,运动控制卡等 485,232,以太网,等各种接口; 无风扇无硬盘的结构

网络人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2003年7月08日
发表于:2005-08-20 13:35:00
4楼
我给你这个方案定一个名字吧;计算机三级网络远程监测系统,你觉得合适吗?我现在正在做这样的一个工程,快结束了,挺成功的,http://icmcn.home.sunbo.net,可以访问一下,可以相互交流一下,bolo1979@sina.com。