对于水泵来说,流量Q与转速n成正比,循环水温差△T与转速成反比,扬程H与转速n的二次方成正比,而轴功率P与转速n的三次方成正比(见下表),也即:Q∝n,△T∝1/n ,H∝n2;P∝n3。由此可看出,调整水泵转速节能潜力巨大。
转速n% 100 90 80 70 60 50 40
流量Q% 100 90 80 70 60 50 40
温差△T% 100 111 125 143 167 200 250
扬程H% 100 81 64 49 36 25 16
轴功率P% 100 73 51 34 22 13 6
节电率N% 0 27 49 66 78 87 94
从附表可以看出,当流量稍有下降时,泵的功率便急剧下降,节能效果非常显著。例如:90KW的电机,当流量下降为80%时,功率下降为47KW,可节省43KW的功率。采用变频器调节泵的转速,可以方便地调节水的流量,应用反应负荷变化的传感器、PID调节器与变频器组成闭环控制系统,使泵的转速随负荷变化,这样既可以实现大幅节能,又可提高系统可靠性及稳定性。