求助各位大虾:4~20MA对应0~200T/H的流量,定义模拟输入口为AIW0(S7-200),要对此信号进行累计,得出累计量.我采用100毫秒中断进行累计,模拟积分,过程如下:32000/200=160;再AIW0的A/D值除以160,再对结果进行累加,然后乘以0.1秒除以3600,得出累计量(T/H). 但是在演示时,为何累计量增加太快,不准确,不知道为什么?请各位指教! SKLD@263.NET
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
老研
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2004年3月22日
发表于:2005-07-18 17:31:00
1楼
AIWO X 200/32000 X 0.1/3600===? ?为每0.1秒流量