当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
FX系列plc输出?
点击:
1129
| 回复:
7
saitc701
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:154
注册:2003年9月22日
发表于:2005-07-18 09:03:00
楼主
请问各位大师: FX系列的PLC中,为了保护输出端口,当输出端口外接交流感性负载时,必须在负载上串联阻容吸收电路?为什么?时分析一下工作原理? 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ncr2004
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:99
注册:2005年3月02日
发表于:2005-07-18 10:43:00
1楼
好象是个比较常规的原理吧
回复
引用
举报
孤灯下
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 451回
年度积分:0
历史总积分:819
注册:2005年4月10日
发表于:2005-07-18 11:19:00
2楼
电感的特性是断电后会产生一个反向感应电势,阻容吸收电路就是给这一电势提供释放回路的。另:应该是并联吧。
回复
引用
举报
gknh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 192回
年度积分:0
历史总积分:347
注册:2004年4月14日
发表于:2005-07-19 10:27:00
3楼
同意 无意争春
回复
引用
举报
一秋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 233回
年度积分:0
历史总积分:365
注册:2005年3月07日
发表于:2005-07-19 10:31:00
4楼
同意
回复
引用
举报
幽默飞龙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 233回
年度积分:0
历史总积分:298
注册:2005年6月01日
发表于:2005-07-19 10:38:00
5楼
同意!但是想知道串联可以吗??怎么讲???
回复
引用
举报
saitc701
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:154
注册:2003年9月22日
发表于:2005-07-20 10:00:00
6楼
谢谢无意争春: 我想如果是直流感性负载的话,又是怎么连接??
回复
引用
举报
grass101
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2003年8月01日
发表于:2005-07-20 13:07:00
7楼
直流的负载要并联二极管,二极管可以起续流的作用,使直流负载放电。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何对西门子S7-300模拟量输...
[7784]
中国最牛逼的PLC工程师是谁?...
[10059]
没有三相电怎么调试三相变频...
[10713]
三菱plc从入门到精通学PLC之...
[14918]
有一个二线制4-20MA输出的传...
[19222]
从零开始学习GE PAC proficy...
[21641]
如何将气缸上磁性开关接到三...
[12568]
S7-300的经典库文件合集
[9776]
三菱plc位,字节,字,双字存储...
[11750]
工控TV视频教程精选-100320更...
[42384]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号