标准信号---怎样转化 点击:630 | 回复:2



老村

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2005-07-16 16:42:00
楼主
我们用的是SETRA的压力传感,量程是0-21MPa,4-20ma信号,FIX7设置的工程单位是-56.870-46.530MPa.我想问以下各位大侠,工程单位是怎么来的,AO采集的原始数据应该是多少,和工程单位有什么公式。 控制器接受到标准信号(4-20ma)后,怎么样转化为工程单位。 谢谢



周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2005-07-16 23:06:00
1楼
工程单位 = (上量程 - 下量程)* (毫安数 - 4 )/ ( 20 - 4 )。 注意量纲。

老村

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2005-07-17 20:45:00
2楼
压力传感器的量程是0-21MPa和FIX7设置的工程单位是-56.870-46.530MPa有什么关系。